- •Н.С. Ковалев, н.А. Кузнецов основы инженерного оборудования территории
- •Воронеж
- •Введение
- •Предисловие
- •1. Инженерные сети
- •1.1.2. Схемы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения сельских населенных мест
- •Из подземных источников:
- •Схемы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения промышленных предприятий
- •Схемы производственного водоснабжения промышленных предприятий
- •1.1.5. Нормы и режимы водопотребления
- •Определение водопотребления населенного пункта. Проектирование системы водопровода
- •1.2.1. Определение водопотребления населенного пункта
- •1.2.2. Водопроводные сети. Схемы и трассировка водопроводных сетей
- •1.2.4. Зоны санитарной охраны. Расположение скважин и расстояния между ними
- •1.2.5. Основы гидравлического расчета водопроводной сети
- •Системы канализации и их гидравлический расчет
- •1.3.1. Сточные воды и их классификация
- •1.3.2. Схемы и системы канализации
- •1.3.3. Трассировка канализационных сетей
- •1.3.4. Сооружения на канализационной сети
- •Определение расчетных расходов сточных вод
- •1.3.6. Гидравлический расчет систем канализации
- •Расчетное наполнение
- •1.4. Методы очистки сточных вод
- •1.4.1. Основные способы очистки сточных вод
- •1.4.2. Состав и свойства бытовых сточных вод
- •1.4.3. Сооружения для задержания и обработки крупных включений в сточных водах
- •1.4.4. Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях
- •1.4.5. Биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях
- •Аэротенк
- •Активный ил Активный хлор
- •1.4.6. Удаление нечистот из неканализованных мест
- •1.5. Санитарная очистка городских территорий и внесекторные постройки
- •Расчетные нормы накопления мусора
- •Системы сбора и удаления твердых отходов
- •Обезвреживание городских твердых отбросов
- •I,II,III,IV – последовательные операции по загрузке свалки, уплотнению мусора и устройству изолирующего слоя.
- •Уборка городских территорий
- •1.5.5. Внесекторные постройки
- •Газо-, тепло- и электроснабжение. Кабельные сети
- •Природные и сжиженные газы
- •Классификация газопроводов и принципы их трассирования
- •Трассировка газопроводов
- •Трубы, устройства и сооружения на газопроводной сети. Ограничения в зоне эксплуатации газопроводов
- •1.6.4. Индивидуальное и групповое снабжение сжиженным газом
- •1.6.5. Теплоснабжение населенных мест
- •1.6.6. Электроснабжение и кабельные сети
- •Основные ограничения в зоне охраны кабелей и линий связи На трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации устанавливаются охранные зоны:
- •Инженерное оборудование застроенных территорий
- •1.7.1. Подземные коммуникации
- •Городские подземные сети разделяются на трубопроводы, непроходные и полупроходные каналы, проходные подземные туннели, именуемые общими коллекторами, а также кабельные сети.
- •1.7.3. Общие правила и методы размещения сетей. Рациональное размещение подземных сетей
- •1.7.5. Наружное освещение городов и населенных пунктов
- •1.7.6. Задачи и методы вертикальной планировки
- •2.1. Общие сведения об автомобильных дорогах. Классификация автомобильных дорог и улиц. Виды изысканий
- •2.1.1. Общие сведения об автомобильных дорогах
- •Понятие об автомобильных дорогах. Основные термины и определения
- •2.1.3. Виды изысканий и порядок разработки проекта
- •Общего пользования
- •2.1.5. Внутрипоселковые улицы и дороги
- •2.2. Полоса отвода и элементы поперечного профиля.
- •2.2.1. Полоса отвода и элементы поперечного профиля
- •Стенками
- •Дорога в плане и ее проектирование
- •Элементы плана дороги
- •Принципы трассирования
- •2.2.3. Проектирование дороги в продольном профиле
- •2.3. Дорожные одежды. Искусственные сооружения на дорогах. Строительство автомобильных дорог
- •Дорожные одежды автомобильных дорог
- •Искусственные сооружения на дорогах
- •2.3.3. Технология производства земляных работ
- •Строительство дорожных одежд низших и переходных типов
- •2.3.5. Дорожные одежды усовершенствованных типов
- •2.3.6. Технология устройства асфальтобетонных покрытий
Определение расчетных расходов сточных вод
Нормы отведения бытовых сточных вод зависят от степени благоустройства и санитарно-технического оборудования зданий, от климатических и других местных условий.
Среднесуточное количество сточной жидкости, приходящееся на одного жителя (норма водоотведения), пользующегося канализацией, принимаются равным норме водопотребления и определяется по СНиП «Водоснабжение. Наружние сети и сооружения» (табл. 16). Для зданий специального назначения нормы водоотведения приведены в таблице 8.
Коэффициент суточной неравномерности водоотведения бытовых сточных вод населенных пунктов следует принимать Ксут. = 1,1 - 1,3, в зависимости от местных условий, общий коэффициент неравномерности - по таблице 17.
Таблица 16. Нормы водоотведения
Степень благоустройства районов жилой застройки |
Среднесуточные нормы водоотведения на одного жителя (за год), л/сут. |
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн |
125 - 160 |
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями |
160 - 230 |
Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения
|
230 - 350 |
П р и м е ч а н и я. 1 . Нормы водоотведения должны соответствовать принятым для данного объекта нормам водопотребления.
2. Норму среднесуточного водотведения в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут. на одного жителя за счет сброса в канализацию сточных вод сливными станциями и коммунально-бытовыми предприятиями.
Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5 - 10% суммарного количества сточной жидкости населенного пункта.
Коэффициет общей неравномерности Кобщ. определяют по формуле
Кобщ. = Ксут. Кч,
где Ксут. - коэффициент суточной неравномерности;
Кч - коэффициент часовой неравномерности.
Таблица 17. Общий коэффициент неравномерности притока сточных вод
Средний расход сточных вод, л/с |
до 5 |
15 |
30 |
50 |
100 |
200 |
300 |
500 |
Общий коэффициент неравномерности |
3 |
2,5 |
2 |
1,8 |
1,6 |
1,4 |
1,35 |
1,25 |
Коэффициент общей неравномерности сточных вод необходимо знать для определения максимального расхода, на который рассчитывают большинство канализационных сооружений и сеть.
Для определения мощности канализационных очистных сооружений в целом необходимо знать среднесуточный расход сточной жидкости Qсут.ср.; для определения мощности отдельных элементов очистных сооружений и насосных станций перекачки - максимальный часовой расход Qч.макс.; для определения диаметра труб - максимальный секундный расход сточных вод – Qсек.макс.
В зависимости от числа жителей и нормы водоотведения расчетные расходы бытовых сточных вод определяют по формулам:
Q сут.ср. = Nqн/1000;
Q сут.макс. = NqнKсут./1000;
Qч макс. = NqнКобщ/24·1000;
Qсек.макс. = NqнКобщ/86400,
где N – расчетное число жителей;
qн – норма водоотведения на одного жителя, л/сут.
Расчетные расходы сточных вод хозяйственно-производственной зоны складываются из хозяйственно-бытовых, душевых и производственных стоков.
Расход хозяйственно-бытовых сточных вод определяют по формуле
Qбыт = nqнKсутКч/83600, л/с,
где n – число работающих в многолюдную смену;
qн – средняя норма водоотведения (принимается согласно табл. 16).
Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1.
Расчетные расходы от душевых также определяют для наиболее многолюдной смены. Норма расхода воды на одного человека – 45 л, время приема душа – 45 мин после конца смены, коэффициент часовой неравномерности Кч = 1, коэффициент суточной неравномерности Ксут. = 1.
Qдуш. = n1 4511/4560, л/с,
где n1 – количество принимающих душ (рабочие, выполняющие технологические процессы, вызывающие загрязнение тела).
Количество производственных сточных вод в смену принимают (норму расхода на единицу продукции) по таблицам 6, 7. Коэффициент часовой неравномерности принимают для животных равным 2,5, для остальных потребителей - 1.
Расход сточных вод от животноводческих предприятий определяют по формуле
Qж. = N·qн·Кч/24·3600 , л/с,
где N – поголовье животных;
qн – норма водоотведения, л/гол;
Кч – коэффициент часовой неравномерности, равный 2,5.
Расход сточных вод от производственных предприятий рассчитывают по формуле
Qпр. = qн·М·Кч/8·3600, л/с,
где qн – норма водоотведения на единицу выпускаемой продукции;
М – количество единиц выпускаемой продукции;
Кч - коэффициент часовой неравномерности принимают на основе технических данных, но чаще всего равным 1.
При объединенной системе канализации селитебной и производственной зон необходимо составить графики колебания расходов сточных вод по часам суток как для поселка, так и для производственных предприятий аналогично таблице 11.
Результаты расчетов сводят в таблицу 18. Эта ведомость разрабатывается после составления схемы канализации населенного пункта.
Таблица 18. Ведомость расчетных расходов сточных вод
№ участка |
Объекты водопотребления |
Путевой расход |
Итого, Qс ср., л/с |
Коэффициент общей неравномерности |
Общий расход сточных вод, л/с |
Сосредоточенный расход сточных вод от хозяйственно-производственной зоны и промышленных предприятий, л/с |
Расчетный расход |
|||||
количество водопотребителей |
средняя норма водопотребления, л/сут. |
продолжительность водопотребления, ч |
средний секундный расход, л/с |
транзитный и боковой расходы, л/с |
||||||||
местный |
транзитный |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|