- •Составитель: Кузьмина Т.А.
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ ДО 35 КВ. Справочник - М.: Информэлектро, 1995, -96 с.: с илл., табл.
- •© ИНФОРМЭЛЕКТРО, 1995
- •ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •1.1 СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
- •Условия эксплуатации
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПОВ ТСЗЛ И ТСЛ МОЩНОСТЬЮ ОТ 630 ДО 1600 кВ А
- •1.2 МАСЛЯНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА ТМЗ МОЩНОСТЬЮ 800 И 1000 кВ А
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ ТМВМ МОЩНОСТЬЮ 630-1000 кВ А
- •ТРАНСФОРМАТОР ТИПА ТДНС МОЩНОСТЬЮ 10000 кВ А
- •ТРАНСФОРМАТОР ТДЦ МОЩНОСТЬЮ 80000 кВ А
- •Комплектность поставки
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА ТД МОЩНОСТЬЮ 10000 И 16000 кВ*А
- •ТРАНСФОРМАТОР ТИПА ТМН МОЩНОСТЬЮ 6300 кВ А
- •2.1 СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ ОСВР1 МОЩНОСТЬЮ ОТ 0,05 ДО 1,0 кВ А
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА 2ТСВ МОЩНОСТЬЮ ОТ 100 ДО 630 кВ А
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТИПА ТСВР МОЩНОСТЬЮ 630 кВ А
- •ТРАНСФОРМАТОР ТИПА ТСЗЛ МОЩНОСТЬЮ 2500 кВ А
- •2.2. МАСЛЯНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
- •ТРАНСФОРМАТОР ТИПА ТМД МОЩНОСТЬЮ 50 кВ А
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА ТМД МОЩНОСТЬЮ 140 И 160 кВ А
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ СЕРИИ ТСЗА МОЩНОСТЬЮ ОТ 250 ДО 1000 кВ А
Габаритные размеры трансформатора ТДЦ представлены на рис. 35 (/ - ввод ВН; 2 - ввод НН; 3 - расширитель; 4 - каретка; 5 - охлаждающее устройство).
Условия эксплуатации:
высота установки над уровнем моря - не более 1000 м;
температура окружающего воздуха от минус 45 до 40#С.
Трансформатор соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 11677-85.
Комплектность поставки
В комплект поставки входят: трансформатор, демонтированные узлы и детали, необходимые запасные части и эксплуатационная документация.
Формулирование заказа
. . При заказе необходимо указать: наименование и тип трансформатора, напряжение НН, номер ГОСТа.
Пример: „Трансформатор ТДЦ-80000/15-У1, НН 6,3 кВ, ГОСТ 11920-85”.
Изготовитель - Запорожский трансформаторный завод.
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА ТД МОЩНОСТЬЮ 10000 И 16000 кВ*А
Трансформаторы ТД-10000/35-У1 и ТД-16000/35-У1 силовые трехфазные двухобмоточные,
срегулированием напряжения при отключенной нагрузке (ПБВ), с естественной циркуляцией масла
ипринудительной циркуляцией воздуха предназначены для длительной работы при стационарной нагрузке на открытом воздухе в качестве преобразователя напряжения переменного тока частотой 50 Гц, в электрических сетях общего назначения.
Гарантийный срок - 3 года со дня ввода трансформатора в эксплуатацию.
Технические данные
Номинальная мощность, кВ*А |
10000 |
16000 |
Номинальное напряжение, кВ: |
|
|
ВН |
|
38,5 |
НН |
|
6,3; 10,5 |
Схема и группа соединения обмоток |
|
У/Д-11 |
Способ и диапазон регулирования напряжения |
|
ПБВ±2х2,5% |
Потери холостого хода, кВт |
11,0 |
16,0 |
Потери короткого замыкания, кВт |
65,0 |
90,0 |
Напряжение короткого замыкания, % |
7.5 |
8,0 |
Ток холостого хода, % |
0,8 |
0,6 |
Масса, кг, не более: |
|
|
полная |
16500 |
23500 |
транспортная |
13800 |
19000 |
масла |
3960 |
5100 |
Трансформатор состоит из магнитопровода и насаженных на него обмоток, а также из ряда конструктивных узлов и элементов, обеспечивающих функционирование трансформаторов.
К ним относятся: изоляционные конструкции, предназначенные для обеспечения изоляции токоведущих частей; отводы и вводы - для присоединения обмоток к линии электропередачи; переключатель ответвлений —для регулирования напряжения трансформатора; бак; радиаторы, электродвигатели с крыльчатками (вентиляторы) - для интенсивного охлаждения трансформатора; шкаф автоматического управления дутьем - для размещения аппаратуры управления электродвига телем.
Бак трансформатора рассчитан на внутреннее избыточное давление и вакуум до 50+5 кПа. Па баке расположены радиаторы, термосифонный фильтр, задвижка для заливки и слива масла из бака, термометры, клеммная коробка, шкаф автоматического управления дутьем, предохранительный клапан.
На крышке установлены вводы, расширитель, привод переключателя, маслопровод, связыва ющий расширитель с баком, трансформаторы тока, термобаллоны термометров.
Трансформатор снабжен поворотными каретками с катками для перекатки в продольном и поперечном направлениях, которые по требованию заказчика могут не поставляться (установка трансформатора непосредственна на фундамент).
Трансформатор |
комплектуется приборами и устройствами в соответствии с ГОСТ 11920-85 |
и ГОСТ 11677-85, |
транспортируется в частично демонтированном виде в собственном баке, |
заполненном трансформаторным маслом. |
|
Габаритные и |
установочные размеры трансформатора типа ТД представлены на рис. 36 |
и в табл. 42. |
|
L*
Рис. 36
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблицв 42 |
|
|
|
|
|
Размеры, мм |
|
|
|
||
Гип трансформатора |
L* |
В |
Н |
Л |
А. |
а |
4 |
*1 |
|
|
510 |
560 |
|||||||
ТД-10000/35-У1 |
3200* |
3300 |
4100 |
716 |
457 |
270 |
|||
270 |
565 |
800 |
|||||||
ТД-16000/35-У1 |
4200 |
3700 |
4700 |
716 |
530 |
||||
|
|
|
' Для ТД-10000/35-У1 размер L без лестницы.
высота над уровнем моря - не более 1000 м; температура окружающего воздуха от минус 45 до 40*С;
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, газов в концентрациях, снижающих параметры трансформаторов в недопустимых пределах;
трансформаторы соответствуют группе условий эксплуатации Ml по ГОСТ 17517.1-90; трансформаторы могут работать в системах как с заземленной, так и с изолированной
нейтралью; по требованиям безопасности, в том числе пожарной безопасности, трансформаторы соответ
ствуют ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.2-75 и ГОСТ 12.1.004-85; вероятность возникновения пожара в трансформаторах не должна превышать 10~7 в год;
корректированный уровень звуковой мощности трансформаторов - по ГОСТ 12.2.024-87.
Комплектность поставки
В комплект поставки входят: трансформатор со съемными частями, комплект запасных частей по ведомости ЗИП, паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.
Формулирование заказа
При заказе необходимо указать: наименование, тип трансформатора, номинальное напряжение обмоток НН, схему и группу соединения обмоток, обозначение технических условий.
Пример: „Трансформатор типа ТД-10000/35-У1; 6,3 кВ; У/Д-11; ТУ16-89 ИБЕВ.672.434.033
ТУ”.
Изготовитель - Чирчикский трансформаторный завод (ЧТЗ).
ТРАНСФОРМАТОР ТИПА ТМН МОЩНОСТЬЮ 6300 кВ А
Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный типа ТМН-6300/35-У1 предназначен для стационарной работы при наружной установке.
Гарантийный срок - 3 года со дня ввода трансформатора в эксплуатацию.
Технические данные
Номинальная мощность. кВЛ |
6300 |
Номинальное напряжение. кВ: |
|
ВН |
35 |
нн |
6.3; и |
Схема и группа соединения |
У/Д-11 |
Способ и диапазон регулирования напряжения |
РПН±4*2,5% |
Потери, кВт: |
|
холостого хода |
8,0 |
короткого замыкания |
46,5 |
Напряжение короткого замыкания, % |
7,5 |
Ток холостого хода, % |
0,8 |
Масса, кг: |
|
полная |
16600 |
транспортная |
12400 |
Вводы ВН и НН маслонаполненные съемные.
Бак трансформатора рассчитан на вакуум с остаточным давлением 50 кПа и внутреннее
избыточное давление 50 кПа. |
|
|
|
Трансформатор |
транспортируется в частично демонтированном |
виде в собственном баке |
|
с маслом. |
|
|
|
Габаритные и |
установочные размеры трансформатора |
ТМН |
представлены на рис. 37 |
U - переключающее |
устройство; 2 - вводы ВН; 3 - вводы НН; |
4 - |
расширитель; 5 - радиатор; |
6 -отруба предохранительная).
к
Рис. 37
Условия эксплуатации:
высота над уровнем моря - не более 1000 м; температура окружающего воздуха от минус 45 до 40*С.
Трансформатор соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 11677-85.
Комплектность поставки
В комплект поставки входят: трансформатор, демонтированные узлы и детали, необходимые запасные части, эксплуатационная документация.
Формулирование заказа
При заказе необходимо указать: наименование и тип трансформатора, напряжение НН, номер ГОСТа.
Пример: „Трансформатор ТМН-6300/35-У1, НН 11 кВ, ГОСТ 11920-85”.
Изготовитель - Запорожский трансформаторный завод.
Трансформаторы трехфазные двухобмоточные масляные типа ТМН, мощностью 10006300 кВ*А включительно, на напряжение 35 кВ с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН) предназначены для преобразования и регулирования напряжения в сетях 35 кВ.
Трансформаторы предназначены для внутренних поставок и на экспорт.
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода трансформатора в эксплуатацию.
Структура условного обозначения
ТМН-Х/35-ХУ1:
Ттрехфазный;
Мохлаждение естественное масляное;
нрегулирование напряжения под нагрузкой; X номинальная мощность, кВ»А;
35 класс напряжения, кВ;
X |
год'разработки; |
У1 |
климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. |
Трансформаторы выполнены с устройством РПН типа РНТА-У-35/125, позволяющим автома тическое, дистанционное и местное управление.
Бак трансформатора рассчитан на внутреннее избыточное давление 50 кПа. Охлаждение обеспечивается радиаторами.
Трансформаторы снабжены катками, обеспечивающими их перемещение. Выводы ВН транс форматора - съемные, расположены на крыпйсе.
Трансформатор комплектуется устройствами и приборами контроля и защиты в соответствии с ГОСТ 11920-85 и ГОСТ 11677-85.
Трансформаторы транспортируются частично демонтированными. Хранение, монтаж, эксплу атация осуществляются в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Технические данные трансформаторов типа ТМН приведены в табл. 43.
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 43 |
|
Тип трансформатора |
ТМН-1000/35 |
ТМН-1600/35 |
ТМН-2500/35 |
ТМН-4000/35 |
ТМН-6300/35 |
|||
Номинальная |
1000 |
1600 |
|
2500 |
4000 |
6300 |
||
мощность, кВ*Л |
|
|
|
|
|
|
|
|
Номинальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
напряжение, кВ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВН |
35 |
35 |
|
35 |
35 |
35 |
||
НН |
0.4; 0.69; 6,3; 11,0 |
0,4; 0,69; 6,3; |
11,0 |
0,69; 6,3 |
6,3; |
11,0 |
6,3; |
11,0 |
Схема и группа |
У/У.-О; У/Д-11 |
У/Ун-0; У/Д-11 |
У/Ун; У/Д-11 |
У/Д-11 |
У/Д-11 |
|||
соединения обмоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид и диапазон |
±4*2,5% |
±4*2,5% |
|
±4*2,5% |
±4*2,5% |
4*2,5% |
||
регулирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
напряжения РПН |
|
|
|
|
|
|
|
|
Потери, кВт: |
|
|
|
|
|
|
|
|
холостого хода |
2,1 |
2,9 |
|
4,1 |
5,6 |
8,0 |
||
короткого замыкания |
12,2; 11,6 |
18,0; 16,5 |
|
23,5 |
33,5 |
46,5 |
||
Напряжение короткого |
6,5 |
6,5 |
|
6,5 |
7,5 |
7,6 |
||
замыкания, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ток холостого хода, % |
1,4 |
1.3 |
|
1.0 |
0,9 |
0,8 |
Габаритные и установочные размеры трансформаторов типа ТМН представлены на рис. 38 И В табл. 44.
|
|
Рис. 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 44 |
|
Размеры, мм |
|
|
Типы трансформаторов |
|
|
|
ТМН-1000/35 |
ТМН-1600/35 |
ТМН-2500/35 |
ТМН-4000/35 |
ТМН-6300/35 |
||
|
||||||
Н, не более |
3600 |
3650 |
3750 |
3800 |
4080 |
|
В, не более |
1550 |
2250 |
2250 |
3350 |
3420 |
|
L. не более |
3700 |
3700 |
3700 |
4020 |
4250 |
|
h±10 |
290 |
290 |
290 |
290 |
317 |
|
h|±10 |
860 |
860 |
860 |
860 |
860 |
|
D, не менее |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
Б, не менее |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Полная масса, т, не более |
7,0 |
8,0 |
10,0 |
12,9 |
16,6 |
Условия эксплуатации:
высота над уровнем моря - не более 1000 м; температура окружающего воздуха от 40 до минус 45вС;
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, газов и паров в концентрациях, снижающих параметры трансформатора и недопустимых пределах;
относительная влажность до 80% при 20°С.
Трансформаторы соответствуют требованиям техники безопасности по ГОСТ 12.1.004-85 и ГОСТ 12.2.007.2-75.
Комплектность поставки
В комплект поставки входят: трансформатор, запасные части (согласно ведомости ЗИП), демонтированные составные части, комплект эксплуатационной документации (согласно ведомости ЭД).
Формулирование заказа
При заказе необходимо указать: наименование и тип трансформатора, номинальные напряже ния ВН и НН, номер технических условий.
Примеры:
для внутренних поставок - „Трансформатор ТМН-1000/35-86У1, 35/6,3 кВ, ГОСТ 11920-85”; для экспорта - „Трансформатор ТМН-1000/35-86У1, 35/6,3 кВ, экспорт, ГОСТ 11920-85”.
Изготовитель - Чирчикский трансформаторный завод (ЧТЗ).
Трансформаторы силовые трехфазные двухобмоточные масляные, мощностью 2500, 4000 н 6300 кВ*А, класса напряжения 35 кВ, с регулированием напряжения под нагрузкой.
Трансформаторы предназначены для передвижных на салазках автоматизированных блочных комплектных трансформаторных подстанций как комплектующие изделия.
Гарантийный срок - 3 года со дня ввода трансформатора в эксплуатацию.
Структура условного обозначения ТМНПХ/35УХЛ1:
Т- трехфазный;
М - естественная циркуляция воздуха и масла;
Н- регулирование напряжения под нагрузкой;
П- передвижной на салазках;
X |
—номинальная мощность, кВ*А; |
|
|
||
35 |
- |
класс напряжения, кВ; |
|
|
|
УХЛ1 |
- |
климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. |
|||
|
|
|
Технические данные |
|
|
Номинальная мощность, кВ-А |
2500 |
4000 |
6300 |
||
Номинальное напряжение, кВ: |
|
|
|
||
вн |
|
|
35,0 |
|
|
НН |
|
|
6,3; 11,0 |
|
|
Схема и труппа соединения обмоток |
|
У/Д-11 |
|
||
Способ и диапазон регулирования |
|
|
|
||
напряжения |
|
РПГ±4*2,5% |
|
||
Потери, кВт: |
|
|
|
||
холостого хода |
3,9 |
5,3 |
7,5 |
||
короткого замыкания |
23,5 |
33,5 |
46,5 |
||
Напряжение короткого замыкания, % |
6,5 |
7,5 |
7,5 |
||
Ток холостого хода, % |
1,0 |
0,9 |
0,8 |
||
Масса полная, кг |
9700 |
12300 |
16000 |
Трансформаторы выполнены с устройством РПН типа РНТА2-У-35/125 в исполнении ХЛ1, позволяющим автоматическое дистанционное и местное управление.
Бак трансформатора рассчитан на внутреннее избыточное давление 50 кПа. Охлаждение обеспечивается радиаторами.
Трансформаторы установлены на салазки, обеспечивающие их перемещение. Вводы трансформатора съемные, расположены на крышке.
Трансформатор комплектуется приборами и устройствами контроля и защиты в соответствии с ГОСТ 11920-85 и ГОСТ 11677-85.
Трансформаторы транспортируются частично демонтированными.
Хранение, монтаж, эксплуатация осуществляются в соответствии с инструкцией по эксплуа тации.
Габаритные и установочные размеры трансформаторов типа ТМНП представлены на рис. 39 и в табл. 45.
Условия эксплуатации:
высота над уровнем моря - не более 1000 м;
температура окружающего воздуха от 40 до минус 50*С;
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, газов и паров в концентрациях, снижающих параметры трансформаторов в недопустимых пределах.
Трансформаторы как комплектующие изделия для передвижных на салазках автоматизиро ванных блочных комплектных трансформаторных подстанций соответствуют требованиям техники безопасности по ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.2.007.2-75.
Комплектность поставки
В комплект поставки входят: трансформатор, запасные части (согласно ведомости ЗИП), демонтированные составные части, комплект эксплуатационной документации (согласно ведомости ЭД).
Формулирование заказа
При заказе необходимо указать: наименование и пщ трансформатора, номинальное напряже ние ВН и НН, обозначение технических условий.
Пример: „Трансформатор ТМНП-4000/35-УХЛ1, 35/6,3 кВ, ТУ16-88 ИБЕВ.672337.024 ТУ".
Изготовитель - Чирчикский трансформаторный завод (ЧТЗ).
Трансформаторы трехфазные силовые двухобмоточные масляные, с расщепленными обмотками НН мощностью 25000 - 63000 кВ*А предназначены для собственных нужд тепловых электростанций.
Гарантийный срок - 3 года со дня ввода трансформаторов в эксплуатацию.
Структура условного обозначения
ТРДНС-Х/Х -У1:
Т - трансформатор трехфазный;
Р- с расщепленной обмоткой НН;
Д- охлаждение масляное с дутьем;
Н- регулирование напряжения под нагрузкой; С - для собственных нужд;
X - номинальная мощность, кВ*А;
X - класс напряжения обмотки ВН, кВ;
У1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Технические данные трансформаторов типа ТРДНС приведены в табл. 46.
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 46 |
|
|
|
Сочетание напряжений, |
|
Потери, кВт |
|
Масса, кг |
|||
|
Номиналь- |
кВ |
|
|
|
||||
|
|
Схема и группа |
|
|
Ток |
|
|
||
|
ная |
|
|
|
корот |
|
|
||
Тип трансформатора |
|
|
соединений |
холос |
холостого |
|
|
||
мощность, |
|
|
|
|
|||||
|
ВН |
НН |
обмоток |
кого |
хода, % |
полная |
транс |
||
|
кВА |
того |
|||||||
|
|
|
|
|
хода |
замы |
|
|
портная |
|
|
|
|
|
кания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТРДНС-25000/15-У1 |
|
10,5 |
6,3-6,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15,75 |
6,3-6,3; |
|
|
|
|
|
|
|
25000 . |
|
10.5-6,3; |
Д/Д-Д-0-0 |
25 |
115 |
0,65 |
55000 |
48000 |
|
|
|
10.5- |
10,5 |
|
|
|
|
|
ТРДНС-25000/35-У1 |
|
18,0; 20,0; |
6.3-6,3; |
Ун/Д-Д-11-11 |
|
|
|
|
|
|
|
36,75 |
6.3-10,5; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,5-10,5 |
д/д-д -о-о |
|
|
|
|
|
|
|
15,75; |
6.3-6,3; |
Д/Д-Д-0-0 |
|
|
|
|
|
|
|
18,00; |
6.3- 10,5; |
|
|
|
|
|
|
ТРДНС-32000/35-У1 |
|
20,00; |
10,5-10,5 |
|
|
|
|
|
|
32000 |
24,0 - |
|
|
29 |
145 |
0,60 |
61000 |
54000 |
|
|
|
36,75 |
6.3-6,3; |
Ун/д-д-11-и |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3-10,5; |
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
10,5-10,5 |
Д/Д-Д-0-0 |
|
|
|
|
|
|
|
16,75; |
|
|
|
|
|
|
|
ТРДНС-40000/35-У1 |
|
18,00 |
6.3-6,3; |
Д/Д-Д-0-0 |
|
|
|
|
|
40000 |
20,00 |
6.3- |
10,5; |
36 |
170 |
0,50 |
70000 |
62000 |
|
|
|
24,00; |
10,5-10,5 ‘ Уц/Д-Д-11-ll |
|
|
|
• |
|
|
|
|
36,75 |
|
Д/Д-Д-0-0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,00; |
6.3-6,3; |
Д/Д-Д-0-0 |
|
|
|
|
|
|
|
24,00 |
6.3- |
10,5 |
|
|
|
|
|
ТРДНС-63000/35-У1 |
63000 |
36,75 |
6.3-6,3; |
Уц/Д-Д-11-П |
50 |
250 |
0,45 |
91000 |
80000 |
|
|
|
6.3- 10,5; |
и |
|
|
|
|
|
|
. |
|
10,5-10,5 |
д/д-д -о-о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Габаритные и установочные размеры трансформаторов ТРДНС-25000/35-У1 и ТРДНС- 32000/35-У1 представлены на рис. 40
U - ввод ВН; 2 - лестница; 3 - радиаторы; 4 - переключающее устройство; 5 - ввод НН; 6 - бак трансформатора) и в табл. 47.
|
|
|
Таблица 47 |
|
Тип трансформатора |
Габаритные размеры, мм, не более |
|||
L |
В |
Н |
||
|
||||
ТРДНС-25000/15-У1 |
|
|
|
|
ТРДНС-25000/35-У1 |
6600 |
4300 |
5350 |
|
ТРДНС-32000/35-У1 |
|
|
|
|
ТРДНС-40000/35-У1 |
6800 |
4500 |
5500 |
|
ТРДНС-63000/35-У1 |
7000 |
4600 |
6100 |
|
|
|
|
Рис. 40 |
|
Габаритные и |
установочные размеры трансформаторов ТРДНС-25000/ 15-У1 и ТРДНС- |
40000/35-У1 представлены на рис. 41 (1 - ввод ВН; 2 - лестница; 3 - радиатор; 4 - ввод НН; 5 - бак трансформатора;
б —переключающее устройство) и в табл. 47.
Габаритные и установочные размеры трансформатора ТРДНС-63000/35-У1 представлены на рис. 42 U - ввод ВН; 2 - лестница; 3 - радиатор; 4 - переключающее устройство; 5 - ввод низкого напряжения; 6 —бак трансформатора) и в табл. 47,
Трансформаторы транспортируются в частично демонтированном виде в собственном баке с маслом. Конструкция бака обеспечивает создание в ней вакуума с остаточным давлением 380 мм рт. ст. и рассчитана на избыточное давление 0,5 атм.
Условия эксплуатации:
высота установки над уровнем моря - не более 1000 м; температура окружающего воздуха от минус 45 до 404С.
Трансформаторы соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.2-75.
Комплектность поставки
В комплект поставки входят: трансформатор, демонтированные узлы и детали, необходимые части и эксплуатационная документация.
Формулирование заказа
При заказе необходимо указать: наименование и тип трансформатора, сочетание напряжений, схему и группу соединения обмоток, номер ГОСТа.
Пример: „Трансформатор ТРДНС-32000/35-У1, 36,75/6,3-10,5 кВ, Ун/Д -Д -1 M l, ГОСТ 11920-85”.
Изготовитель - Запорожский трансформаторный завод.