- •Составитель: Кузьмина Т.А.
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ ДО 35 КВ. Справочник - М.: Информэлектро, 1995, -96 с.: с илл., табл.
- •© ИНФОРМЭЛЕКТРО, 1995
- •ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- •1.1 СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
- •Условия эксплуатации
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПОВ ТСЗЛ И ТСЛ МОЩНОСТЬЮ ОТ 630 ДО 1600 кВ А
- •1.2 МАСЛЯНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА ТМЗ МОЩНОСТЬЮ 800 И 1000 кВ А
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ ТМВМ МОЩНОСТЬЮ 630-1000 кВ А
- •ТРАНСФОРМАТОР ТИПА ТДНС МОЩНОСТЬЮ 10000 кВ А
- •ТРАНСФОРМАТОР ТДЦ МОЩНОСТЬЮ 80000 кВ А
- •Комплектность поставки
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА ТД МОЩНОСТЬЮ 10000 И 16000 кВ*А
- •ТРАНСФОРМАТОР ТИПА ТМН МОЩНОСТЬЮ 6300 кВ А
- •2.1 СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ ОСВР1 МОЩНОСТЬЮ ОТ 0,05 ДО 1,0 кВ А
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА 2ТСВ МОЩНОСТЬЮ ОТ 100 ДО 630 кВ А
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТИПА ТСВР МОЩНОСТЬЮ 630 кВ А
- •ТРАНСФОРМАТОР ТИПА ТСЗЛ МОЩНОСТЬЮ 2500 кВ А
- •2.2. МАСЛЯНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
- •ТРАНСФОРМАТОР ТИПА ТМД МОЩНОСТЬЮ 50 кВ А
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА ТМД МОЩНОСТЬЮ 140 И 160 кВ А
- •ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ СЕРИИ ТСЗА МОЩНОСТЬЮ ОТ 250 ДО 1000 кВ А
Эксплуатация трансформатора должна проводиться в соответствии с „Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей'* и заводской инструкцией по эксплуатации.
Условия транспортирования трансформатора по ГОСТ 23216-78 соответствуют: в районы
сумеренным климатом - группе С, в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы - группе
Ж, в части воздействия климатических факторов внешней среды - группе 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69.
Условия хранения трансформатора соответствуют группе 2 (С) по ГОСТ 15150-69 со сроком хранения не более 1 года.
Высота над уровнем моря - не более 1000 м; температура окружающего воздуха от минус 45 до 40*С;
относительная влажность воздуха не более 98% при температуре 25вС.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих параметры трансформатора в недопустимых пределах.
Трансформатор ТСЗЛ-2500/10 соответствует требованиям техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.2-75.
Комплектность поставки
В комплект поставки входят: трансформатор; техническая документация; включающая пас порт, техническое описание, инструкцию по эксплуатации и габаритный чертеж.
Формулирование заказа
В заказе необходимо указать: наименование и тип трансформатора, исполнение, напряжение обмоток ВН и НН, схему и группу соединения обмоток, номер ТУ.
Изготовитель - Бакинский завод сухих трансформаторов.
2.2. МАСЛЯНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
ТРАНСФОРМАТОР ТИПА ТМД МОЩНОСТЬЮ 50 кВ А
Трансформатор типа ТМД-50/20-У1 предназначен для питания электродегидратов во взрыво опасных условиях.
Гарантийный срок - 3 года со дня ввода в эксплуатацию (но не позднее 6 мес со дня поступления к потребителю).
Технические данные
Номинальная мощность, кВ-А |
50 |
Номинальное напряжение: |
|
обмотки высшего напряжения, кВ |
20 |
обмотки низшего напряжения, В |
660 или 380 |
Число фаз цепи: |
3 |
первичной |
|
вторичной |
2 |
Номинальная частота, ГЦ |
50 |
Диапазон регулирования напряжения |
±(2x12,5%) |
Кратность токов технологических короткого замыкания, |
|
нс более |
2 |
Допустимая длительность протекания токов короткого |
5 |
замыкания, мин |
|
Полная масса трансформатора, кг, не более |
1495 |
Трансформатор состоит из высоковольтного трансформатора, дросселя и переключающего устройства, помещенных в заполненный трансформаторным маслом бак.
Преобразование трехфазного напряжения в двухфазное осуществляется согласно приведенной схемы. Обмотки высоковольтного повышающего трансформатора соединены по схеме Скотта. Дрос сель служит для ограничения токов в режиме короткого замыкания, а переключающее устройство - для изменения числа витков обмотки ВН и ступенчатого регулирования напряжения.
Для контроля работы в схему и конструкцию трансформатора включены трансформаторы напряжения и трансформаторы тока типа ТК-20-0,5/50-5.
Схема электрическая принципиальная трансформатора типа ТМД представлена на рис. 55 U - дроссель; 2 - трансформатор высоковольтный; 3 - переключающее устройство; 4 - трансформатор напряжения; 5 - трансформатор тока).
Общий вид, габаритные и установочные размеры трансформатора типа ТМД представлены на
рис. 56 U - термопреобразователь |
сопротивления; |
2 - кран для залива масла; 3 - реле газовое |
|
и блок контроля сопротивлений; 4 - |
крюк для подъема трансформатора; 5 - расширитель; 6 - бак; |
||
7 - ввод ВН в кожухе; 8 - |
заземляющий проводник и знак заземления; 9 - табличка; 10 - кран для |
||
слива масла; 11 - кран |
для отбора пробы масла; |
12 - ручка переключателя; 13 - ввод 0,5 кВ; |
|
14 - ввод НН). |
|
|
|
температура окружающего воздуха от минус 45 до 40°С; окружающая среда взрывоопасная, содержащая пыль, брызги воды, испарения нефтепродуктов
(класс взрывозащиты 2Ехое115Х в соответствии с ГОСТ 12.2.020-76 и ГОСТ 22782.1-77); высота установки над уровнем моря - не более 1000 м; рабочее положение в пространстве вертикальное.
Комплектность поставки
В комплект поставки входят: трансформатор, демонтированные на период транспортирования сборочные единицы и детали, запасные части согласно ведомости, эксплуатационная документация.
Формулирование заказа
При оформлении заказа указываются: тип трансформатора и номер ТУ. Пример: „Трансформатор типа ТМД-50/20-У1, ТУ16-717.154-83”.
Изготовитель - АО „Трансформатор”, Тольятти.
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТИПА ТМД МОЩНОСТЬЮ 140 И 160 кВ А
Трансформатор типа ТМД-160/20 изготовляется для внутренних поставок в районы с умерен ным и холодным климатом и для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом. Предназ начен для питания электродегидратора во взрывоопасных условиях.
Гарантийный срок - 3 года со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не позднее 6 мес со дня поступления потребителю.
Технические данные трансформаторов типа ТМД приведены в табл. 58.
|
|
|
Таблица 58 |
Типоисполнение трансформатора |
ТМД-160/20-УХЛ1 |
ТМД-160/20-Т1, экспорт |
|
Номинальная мощность, кВ*А |
160 |
|
140 |
Номинальное напряжение обмотки: |
|
|
|
высшего напряжения, кВ |
|
20 |
|
низшего напряжения, В |
380 |
1 |
380 или 415 |
Схема и группа соединения обмоток |
схема Скотта |
|
|
Число фаз цепи: |
|
1 |
|
первичной |
|
3 |
|
вторичной |
|
2 |
|
Номинальная частота, Гц |
|
50 |
|
Диапазон регулирования напряжения |
(±2x12,5%) |
|
|
Полная масса трансформатора, кг |
|
2750 |
|
Маркировка взрывозащиты в соответствии |
2Exoel LT5X |
|
|
с ГОСТ 12.2.020-76, ГОСТ 22782.1-77 |
|
Трансформатор состоит из трансформатора высоковольтного, дросселя и двух переключающих устройств, помещенных в бак, заполненный трансформаторным маслом (см. рис. 1).
В трансформаторе ТМД-160/20-Т1 в кожухе с вводами НН расположены вводы 0,5 кВ. Преобразование трехфазного напряжения в двухфазное осуществляется согласно схеме
рис. 2, 3. Обмотки высоковольтного повышающего трансформатора соединены по схеме Скотта.
Дроссель служит для ограничения токов в режиме короткого замыкания. Переключатели, располо женные на фазах А и В, предназначены для изменения числа витков обмотки ВЫ и ступенчатого регулирования/напряжения. В трансформаторе типа ТМД-160/20-Т1 для контроля работы в схему и конструкцию включены трансформаторы напряжения.
Схема электрическая принципиальная трансформатора типа ТМД-160/20-УХЛ1 представлена на рис. 57 U - дроссель; 2 - трансформатор высоковольтный; 3 - переключатель).
Схема электрическая принципиальная трансформатора типа ТМД-160/20-Т1 представлена на рис. 58 (/ - дроссель; 2 - трансформатор высоковольтный; 3 - переключатель; 4 - трансформатор).
Общий вид, габаритные и установочные размеры трансформатора типа ТМД представлены на рис. 59 (1 - бак; 2 - табличка; 3 - крюк для подъема трансформатора; 4 - кран для залива масла; 5 - ручка переключателя; 6 - радиатор; 7 - заземляющий проводник и знак заземления; 8 - кран для слива масла; 9 - кран для отбора пробы масла; J0 - реле газовое и блок контроля сопротивлений; 11 - расширитель; 12 - ввод ВН; 13 - ввод НН).
/J
Рис. 59
Условия эксплуатации:
высота над уровнем моря - не более'1000 м; окружающая среда, содержащая пыль, брызги воды, испарения нефтепродуктов; рабочее положение в пространстве вертикальное.
Трансформатор в части воздействия механических факторов внешней среды должен соответ ствовать группе M l по ГОСТ 17516-72.
Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.2.020-76.
Трансформатор типа ТМД-160/20-УХЛ1 соответствует ТУ16-717.154-83.
Трансформатор типа ТМД-160/20-Т1, экспорт, соответствует техническим требованиям контракта.
Комплектность поставки
В комплект поставки входят: трансформатор; демонтированные на период транспортирования сборочные единицы и детали по ведомости комплектации; запасные части в соответствии с ведомостью запасных частей; эксплуатационные документы в соответствии с ведомостью эксплуатационных документов (трансформаторы для внутренних поставок) с описью эксплуатационных документов (трансформаторы экспортного исполнения).
Формулирование заказа
Обозначение трансформатора при его заказе:
для внутренних поставок в районы с умеренным и холодным климатом - „Трансформатор типа ТМД-160/20-УХЛ1, ТУ16-717.154-83’*;
для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом с напряжением обмотки низшего напряжения 380 В - „Трансформатор типа ТМД-160/20-Т1, 380 В, экспорт”;
для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом с напряжением обмотки низшего напряжения 415 В - „Трансформатор ТМД-160/20-Т1, 415 В, экспорт”.
Изготовитель - АО „Трансформатор”, Тольятти.