2.5 Расчётные нагрузки на шинах низкого напряжения на подстанции глубокого ввода электроэнергии (пгв)

Расчётные значения нагрузок на шинах НН ПГВ (рисунок 3, точка 4) определяются по расчётным значениям мощностей всех отходящих от секции шин линий и силовой нагрузки напряжением выше 1 кВ, подключенной к данной секции шин, с учётом потерь мощности в распределительных сетях. Также необходимо учесть потери активной мощности в компенсирующих устройствах, используемых на предприятии.

(29)

где - потери активной мощности в компенсирующих устройствах, используемых на предприятии, кВт; – удельные потери в БКС (паспортное значение потерь для устройств компенсации), кВт/кВАр; – суммарная мощность, фактически установленных устройств компенсации реактивной мощности для потребителей 0,4 кВ, кВАр; - мощность, фактически установленных устройств компенсации реактивной мощности для потребителей 6 кВ, кВАр.

Расчётные значения нагрузок на данном уровне определяются по формулам:

- расчётные значения активной и реактивной мощностей:

(30)

где – сум­марный максимум активных мощностей завода на 0,4 и 6 кВ, кВт; – коэффициент потерь мощности в распределительных сетях. Так как распределительные сети будут выполнены кабельными линиями, принимаем его равным 1,05 (то есть – 5 %).

(31)

где – суммарные расчётные цеховые низковольтные реактивные мощности на стороне 6 кВ, всех цехов (подразделений), после её компенсации, кВт; – суммарные расчетные реактивные мощности высоковольтных (6

кВ) электроприёмников всех цехов (подразделений), после её компенсации, кВт.

Полная мощность завода:

(32)

2.6 Расчётные нагрузки на шинах высшего напряжения на подстанции глубокого ввода электроэнергии (пгв)

Расчётные значения нагрузок на шинах ВН ПГВ (рисунок 3, точка 5) определяются по расчётным значениям нагрузок на шинах РУ НН ПГВ с учётом потерь в силовых трансформаторах ПГВ.

Расчётные значения нагрузок на данном уровне определяются по формулам:

- расчётные значения активной и реактивной мощностей:

(33)

(34)

где и – расчётное значение активной и реактивной мощностей на стороне НН ПГВ, кВт и кВАр; и – потери активной и реактивной мощностей в силовом трансформаторе ПГВ, кВт и кВАр.

Расчётное значение полной мощности:

(35)

Расчётные значения нагрузок на стороне ВН ПГВ являются нагрузками по заводу в целом (с учётом всех возможных потерь).

Определим нагрузки на стороне ВН ПНВ (предварительно, так как трансформаторы ещё не выбраны).

Потери активной и реактивной мощностей в трансформаторе приближенно можно определить по аналогии с потерями в трансформаторах цеховых подстанций.