- •Методические указания
- •Лабораторная работа №1 Поршневые герметичные компрессоры
- •Устройство компрессора дх-1010
- •Устройство компрессора фг-0.1
- •Лабораторное задание
- •Контрольные вопросы:
- •Лабораторная работа №2 Теплообменные аппараты и регулирующие устройства
- •Конденсаторы, их назначение и разновидности Назначение конденсатора и его принцип действия
- •Устройство конденсаторов с воздушным охлаждением
- •Испарители, их назначение и разновидности Назначение испарителя и его принцип действия
- •Устройство испарителей
- •Регулирующие устройства и их разновидности
- •Лабораторное задание
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 3 Терморегуляторы
- •Регулирования
- •Автоматические регуляторы
- •Назначение терморегулятора
- •Принцип устройства и работы терморегулятора
- •Основные функциональные элементы терморегулятора
- •Работа терморегулятора в бытовом холодильнике
- •Устройство терморегулятора арт-2
- •Лабораторное задание
- •Лабораторная работа №4 Электрооборудование холодильников
- •Теоретическое введение Электродвигатель компрессора
- •Пусковые реле
- •Защитные реле
- •Пускозащитные реле
- •Лабораторное задание
- •Контрольные вопросы:
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
Лабораторное задание
Расчет испарителей
1. Определить площади Fи испарителей ларя морозильного СНЕЖ МЛК 250 и холодильного шкафа ШХ – 0,5 (по заданию преподавателя).
2. Провести измерения температуры испарителя холодильной установки и температуры в камере при ее охлаждении и в установившемся режиме. Определить средний температурный напор испарителя.
3. Определить тепловую нагрузку на которую рассчитан данный тип испарителя
,
где k- коэффициент теплопередачи [Вт/м2·К], t- средняя разность температур для непосредственного охлаждения. Ее величина для малых фреоновых холодильных установок принимается равной 6 – 10 С. Коэффициент теплопередачи для листотрубных испарителей с хладогентом R134а для охлаждения воздуха обычно 11 – 14.
Расчет конденсатора
1. Определить площадь Fк конденсатора ларя морозильного СНЕЖ МЛК 250 и холодильного шкафа ШХ – 0,5.
2. Провести измерения температуры конденсатора холодильной установки при ее охлаждении и в установившемся режиме. Определить средний температурный напор конденсатора.
3. Определить тепловую нагрузку на которую рассчитан данный тип конденсатора
,
где k- коэффициент теплопередачи [Вт/м2К], t- средняя разность температур для непосредственного охлаждения. Ее величина для малых фреоновых холодильных установок принимается равной 10 – 12 С. Коэффициент теплопередачи конденсаторов с естественной циркуляцией воздуха с использованием хладогента R134а обычно 6 – 10.
Контрольные вопросы
1. Назначение, устройство и принцип действия конденсатора, испарителя.
2. Назовите основные типы конденсаторов и испарителей.
3. Назначение, устройство и принцип действия капиллярной трубки.
4. Как зависит холодопроизводительность холодильной машины от понижения или повышения температуры внешней среды.
Лабораторная работа № 3 Терморегуляторы
Цель работы: Знакомство с принципами автоматического регулирования и его преимуществами, изучение принципов регулирования температуры в холодильной камере, а также изучение устройства и работы терморегулятора.
Содержание работы: Во время лабораторной работы студенты в криогенной лаборатории ВГТУ изучают устройство и принцип действия терморегуляторов холодильных установок (ларь морозильный СНЕЖ МЛК 250 и холодильный шкаф ШХ – 0,5), их назначение и основные параметры, изучают работу термореле в процессе охлаждения камеры, а также в установившемся режиме и снимают временную зависимость температуры в ней. Используя полученные экспериментальные данные, рассчитывают параметры терморегулятора.
Теоретическое введение: Для нормальной работы машины или аппарата необходимо поддерживать определенное значение одной или нескольких физических величин. Машину или аппарат, в которых требуется регулировать эти величины, называют регулируемым объектом, физическую величину, которую необходимо регулировать – регулируемым параметром.
Регулируемым параметром могут быть температура t, давление р, уровень жидкости Н, относительная влажность φ и т. д. В общем случае регулируемый параметр будем обозначать буквой X, а начальное (требуемое) его значение – Х0.
Внешнее воздействие на объект (приток или отвод вещества или энергии) вызывает изменение параметра X. Величину отклонения регулируемого параметра от своего начального значения называют рассогласованием
ΔX = X – Х0 .
Внешнее воздействие на объект, от нас не зависящее и увеличивающее рассогласование, называют нагрузкой. Обозначим ее через Мн (или Qн, когда речь идет конкретно о тепловой нагрузке).
Чтобы уменьшить рассогласование, необходимо оказать на объект воздействие, противоположное нагрузке. Это организованное воздействие, уменьшающее рассогласование, называют регулирующим воздействием Mр (или Qp при отводе тепла).
Значение параметра Х (в частности, Х0) будет постоянным только при условии, что регулирующее воздействие равно нагрузке, т. е. Х(Х0) = const только при Mр = Мн .Это основной закон регулирования (как ручного, так и автоматического).
При ручном регулировании (рис. 3.1, а) машинист улавливает рассогласование, вызванное изменением нагрузки, и принимает меры к уменьшению рассогласования, для чего соответственно изменяет регулирующее воздействие. Если при этом оказывается | Mр | >> | Mн | («перерегулирование»), то рассогласование, уменьшаясь, станет равным нулю и начнет принимать отрицательные значения. Необходимо снова изменить Мр, пока не установится равенство Mр = Мн. При этом желательно, чтобы отклонение нового установившегося значения Х от Х0 было как можно меньше.
Рис. 3.1. Схемы ручного (а) и автоматического (б)