- •Данные для выполнения проекта
- •Расчет прочности сечения
- •Плита с овальными пустотами
- •Решение:
- •2. Определим вторые потери предварительного напряжения.
- •Проверка образования трещин
- •Неразрезной ригель
- •Проверяем прочность по наклонной полосе ригеля между наклонными трещинами:
- •Сборная железобетонная колонна и центрально-нагруженный фундамент под колонну
- •6 Этап Кирпичный столб с сетчатым армированием
Решение:
1. Определяем первые потери предварительного напряжения арматуры:
2. Потеря от температурного перепада:
3. Потери от деформации анкеров в виде инвентарных зажимов:
,
Точка приложения усилия совпадает с центром тяжести сечения напрягаемой арматуры, поэтому
Определим потери от быстронатекающей ползучести бетона, для чего вычислим напряжение в бетоне в середине пролета от действия силы и изгибающего момента от собственной массы плиты:
, тогда
Напряжение на уровне растянутой арматуры :
Напряжение на уровне крайнего сжатого волокна (т.е. при ):
Назначаем передаточную прочность бетона
Тогда потери от быстронатекающей ползучести бетона будут равны:
на уровне растянутой арматуры:
; поскольку , то
На уровне крайнего сжатого волокна , т.к.
Следовательно, первый потери составляют:
Соответствующее усилие обжатия будет равно:
Определим максимальное сжимающее напряжение в бетоне от действия силы без учета собственной массы, принимая
Поскольку - требования СНиП выполняются.
2. Определим вторые потери предварительного напряжения.
Потери от усадки
Для определения потерь от ползучести бетона вычислим напряжения в бетоне от усилия :
на уровне растянутой арматуры:
на уровне крайнего сжатого волокна:
, то
Поскольку , то
Суммарные потери будут равны:
Усилие обжатия с учетом суммарных потери составит:
Проверка образования трещин
При действии внешних нагрузок в стадии эксплуатации максимальное напряжение в сжатом бетоне равно:
, принимаем и получим:
При действии усилия обжатия в стадии изготовления максимальное напряжение в сжатом бетоне равно:
Тогда , принимаем и получим
Проверим образование верхних начальных трещин:
т.е. верхние трещины не образуются. Определяем момент трещинообразования в нижней зоне плиты:
Так как то трещины в растянутой зоне образуются и необходим расчет по раскрытию трещин.
а=0.005 м-а=0.005*6.55=0.038 = (1160-205)*33.5/205*190=0.8 примем 1
заполняем талон диалога с ЭВМ
4 этап
Неразрезной ригель
1. |
Шаг колонн в продольном направлении, м |
5.70 |
|
2. |
Шаг колонн в поперечном направлении, м |
6.40 |
|
21. |
Влажность окружающей среды |
55% |
|
22. |
Класс ответственности здания |
II |
|
7. |
Временная нормативная нагрузка на перекрытие, кН/м2 |
4.0 |
|
8. |
Постоянная нормативная нагрузка от массы пола, кН/м2 |
1.1 |
|
10. |
Класс бетона для сборных конструкций |
В30 |
|
11. |
Класс арматуры монолитной конструкции и фундамента |
А-I |
|
Вид бетона для плиты |
ТЯЖЕЛЫЙ |
Назначаем предварительные размеры поперечного сечения ригеля:
Уточненные размеры ригеля (по данным ЭВМ): ,
Вычисляем расчетную нагрузку на 1 м длины ригеля. Подсчет нагрузок на 1 м2 перекрытия приведен в примере расчета в таблице 1.2 (стр.6).
Нагрузки от:
перекрытия:
от веса ригеля:
Итого:
Временная нагрузка (с учетом ):
Полная нагрузка:
ригель h=500 b=200
Характеристики бетона и арматуры для ригеля:
, , , ,
, принимаем 2Ф25 A III As=1965
По приложению IV для элемента из бетона класса B30 с арматурой класса А-I при находим : ,
Расчет прочности ригеля по сечениям, нормальным к продольной оси.
Принимаем схему армирования ригеля:
следовательно сжатие арматуры не требуется
Сечение на опоре
Принимаем 4Ø28 A-II
Монтажную арматуру принимаем 2Ø12A-II ()
Расчет прочности ригеля по сечениям, наклонным к продольной оси.
,
Определим требуемую интенсивность поперечных стержней из арматуры класса A-III,.
Находим
Так как , то требуемую интенсивность поперечных стержней определим по формуле:
корректируем значение по формуле:
Согласно пункту 5.27 шаг должен быть не более и не более
у опоры:
Принимаем шаг поперечных стержней у опоры , а в пролете -
Отсюда
Принимаем: 2Ø8A-I ()
Так как , а
с вычисляем по формуле:
Принимаем с=1,71 м