- •Умова завдання
- •1. Вступ
- •2. Вибір структурної схеми електричної станції
- •2.2. Вибір турбогенераторів
- •2.3 Вибір і обґрунтування кількості генераторів, що працюють на збірні шини.
- •2.4 Вибір секційного реактору.
- •2.5 Вибір варіантів структурних схем.
- •2.6. Вибір трансформаторів зв'язку.
- •3. Вибір основного обладнання станції.
- •3.1 Перший варіант
- •3.1.1 Вибір блочного трансформатора 330 кВ.
- •3.1.2 Вибір автотрансформаторів.
- •3.2 Другий варіант.
- •3.2.1 Вибір блочного трансформатора 330 кВ.
- •3.2.2 Вибір блочного трансформатора 110 кВ.
- •3.2.3 Вибір автотрансформаторів.
- •4. Техніко-економічне порівняння варіантів структурних схем електричної станції.
- •4.1 Техніко-економічне порівняння варіантів.
- •4.2. Розрахунок техніко-економічних показників для 1-го варіанту.
- •4.3. Розрахунок техніко-економічних показників для 2-го варіанту.
- •5. Розрахунок струмів кз схеми електричних з`єднань електричної станції.
- •5.1 Розрахунок опору системи.
- •5.2 Розрахунок струму кз в точці к1.
- •6. Вибір апаратури розрахункового відгалуження.
- •6.1 Вибір лінійного реактора.
- •6.2 Вибір вимикача.
- •6.3 Вибір кабелю
- •6.4.Вибір вимірювального трансформатора струму
- •6.5. Вибір вимірювальних трансформаторів напруги
- •6.5 Вибір роз`єднувачів в ланцюзі навантаження.
- •7. Вибір та перевірка вимикача на збірних шинах генератора гру 10.5 кВ (Точка к1 ).
- •7.1 Періодична складова струму кз від системи:
- •7.2 Визначення умов вибору та перевірки вимикача на шинах генераторної напруги.
- •7.3 Вибір роз’єднувача в колі генератора.
- •7.4 Вибір розрядників
- •8. Відкриті розподільчі установки.
- •8.1 Опис відкритої розподільчої установки.
- •8.2 Розрахунок струмів короткого замикання на шинах 110кВ.
- •8.3 Вибір і розрахунок шин і проводів 110 кВ.
- •8.4 Перевірка проводів на термічну стійкість.
- •8.5 Перевірка шин на схлестування при короткому замиканні.
- •8.6. Перевірка за умовами корони.
- •10. Список літератури
- •8.2.2.Розрахунок однофазного к.З на вру-110 кВ
- •8.2.3. Перевірка за умовами корони.
- •8.2.4. Перевірка шин на схлестування при к.З.
- •8.2.5. Вибір розрядників
- •8.2.6.Вибір комплектного струмопроводу на 10 кВ
- •9. Схеми релейного захисту
- •9.1. Призначення релейного захисту. Типи реле
- •10.2. Вимоги до релейного захисту
- •10.3. Релейний захист генераторів
- •9.4. Релейний захист трансформаторів.
- •9.5. Релейний захист шин.
- •10.6. Релейний захист двигунів.
- •10. Схеми управління, сигналізації, блокування, регулювання й автоматики
Умова завдання
1. |
Потужність станції |
Рст |
240 МВт |
2. |
Генераторна напруга |
Uг |
10,5 кВ |
3. |
Потужність,що розподіляється на генераторній напрузі |
Рнав |
98 МВт |
4. |
Потужність,що передається по розрахунковому відгалудженню від шин генераторної напруги |
Рвідг |
5,61 МВт |
5. |
Кількість відгалуджень від шин генераторної напруги |
n |
33 |
6. |
Потужність,що віддається в мережу на 110 кВ |
Р110 |
110 МВт |
7. |
Струм КЗ системи |
I |
29,6 кА |
1. Вступ
Основним концептуальним положенням "Національної енергетичної програми України на період до 2010 року" (НЕП) є орієнтація на використання власних паливних ресурсів при максимальному скороченні в електроенергетиці споживання імпортних палив, а саме:
· Економія паливних ресурсів, шляхом впровадження енергетичних і екологічних технологій, спалювання власних низькоякісних вугіль при мінімальному використанні високо-реактивних палив для підтримки горіння. Введення ефективних технологій використання природного газу. Введення енергозберігаючих технологій
На теплових електростанціях хімічна енергія палива, що спалюється, перетвориться в казані в енергію водяної пари, що приводить в обертання турбоагрегат (парову турбіну, з'єднану з генератором). Механічна енергія обертання перетвориться генератором в електричну енергію. Електрична енергія є найбільш універсальним видом енергії.
Широке застосування електричної енергії у всіх галузях промисловості, у сільському господарстві, на транспорті й споживанням у побуті, пояснюється відносною простотою її виробництва, передачі, розподілу між споживачами й легкістю перетворення в інші види енергії (теплову, механічну і т.д.).
Економічні показники ТЕС значно підвищуються, якщо поряд з виробітком електричної енергії віддається й теплова енергія, необхідна для технологічних потреб промисловості й теплофікації побуту. Для цього споруджують спеціальні типи електростанцій - теплоелектроцентралі (ТЕЦ).
Тому у великих містах і на більших підприємствах економічно вигідно будувати ТЕЦ.
2. Вибір структурної схеми електричної станції
2.1 Електрична схема станції повинна задовольняти наступним вимогам:
відповідність умовам роботи станції в енергосистемі, а також відповідність технологічній схемі;
легкість експлуатації, а саме: простота й наочність схеми; мінімальна кількість перемикань, пов'язаних зі зміною режиму; придатність електричного устаткування до ремонту без порушення режиму установки;
легкість спорудження електричної частини з урахуванням черговості введення в експлуатацію генераторів, трансформаторів і ліній;
можливість автоматизації установки в економічно цілісному обсязі;
достатня, економічно виправдана ступінь надійності.
При заданому составі генеруючого устаткування можливі такі схеми електропостачання, де два або три генератори працюють на загальну систему шин. Більш складні схеми для даного випадку неприйнятні, а обрані варіанти економічно доцільні. Структурні схеми обох варіантів дані на мал. 2.1.1 і мал. 2.1.2, де показані генератори Г, розподільні пристрої вищої напруги ОРУ й нижчого ГРУ, місцеве навантаження Рнн, трансформатори зв'язку Т1 і Т2, блокові трансформатори Т3, а також автотрансформатори АТ1 і АТ2. У першому варіанті чотири генератори по 63 Мвт приєднані кожний до своєї секції ГРУ, два з яких приєднані до ОРУ 330 кВ. У другому варіанті два генератори по 63 МВт приєднані кожний до своєї секції ГРУ, а один генератор на 100 Мвт приєднаний до ОРУ 110 кВ по блочному принципу.