ПРОТОКОЛ ОТЧЁТА
.docx
ПРОТОКОЛ ОТЧЁТА
Шифр группы __________________________
Ф.И.О. студента __________________________
__________________________
__________________________
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6
Исходные данные: размеры помещения LхDхH, ___18х12х6___, м
вид ЛВЖ , ____Бензол____ ;
объем ЛВЖ , ____100____ , л.
1. Определение категории помещения по взрывопожароопасности.
Поскольку температура вспышки бензола tвсп= -11°С, то помещение ориентировочно относится к
категории А ( горючие газы, ЛВЖ с температурой вспышки не более 280С ). Для подтверждения данной
категории помещения по взрывопожароопасности рассчитаем избыточное давление взрыва в помещении.
1.1. Расчет избыточного давления взрыва.
1.1.1. Масса жидкости, разливающейся в помещении:
Масса жидкости mж определится по формуле:
mж =Vж∙ρж
где Vж- объем разлитой жидкости, м3;
ρж- плотность жидкости при 20°С, кг/м3.
Тогда:
mж =Vж∙ρж= 0.1 ∙ 874 = 87,4 кг
1.1.2. Длительность испарения жидкости определяется по формуле:
где W- интенсивность испарения, кг/с ∙м2;
F - площадь испарения.
Для нашего случая:
W=10-6∙3.5∙=10-6∙3.5∙=0,00036 кг/с ∙м2
Fu=L∙D=18∙12=216 м2.
Тогда:
1123,9 с.
Поскольку время испарения меньше 3600 с, масса паров будет равна массе жидкости.
1.1.3. Рассчитаем избыточное давление взрыва по формуле:
где - максимальное давление взрыва, кПа;
- начальное давление взрыва, 101кПа;
z - коэффициент участия горючего во взрыве, равный 0,3;
= 0.8 = 0.8∙L∙D∙H= 0,8∙18∙12∙6=1036.8 - свободный объем помещения, м3;
- плотность пара, кг/м3;
Ccm - стехиометрическая концентрация паров, % об.
T0 =tp +273 = 28 + 273 = 301. начальная температура воздуха, °К;
Кн =3- коэффициент, учитывающий негерметичность помещения.
Плотность пара определяют по формуле:
кг∙м-3,
где V0 – мольный объем, равный 22,4 м3/кмоль;
Стехиометрическая концентрация паров определяется по формуле:
где - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения.
Стехиометриический коэффициент кислорода в реакции горения определяется по формуле:
где nc nн nх n0 – число атомов С, Н, О и галогенов (Cl, Br, I, F) в молекуле горючего.
Тогда :
Поскольку избыточное давление взрыва больше 5кПа, то помещение относится к категории А.
2. Разработка технических мероприятии по понижению категории помещения и класса зоны.
Для понижения категории помещения и класса зоны используем устройство аварийной вентиляции.
2.1. Определим коэффициент К, показывающий во сколько раз уменьшается масса паров ЛВЖ в результате мероприятия:
где А = 75 кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, час -1.
Тогда масса ЛВЖ:
Произведем перерасчет:
За это время вся разлитая жидкость испаряется и поэтому mn = mж.
2.1.1 Рассчитаем избыточное давление взрыва по формуле:
Поскольку избыточное давление взрыва много больше 5кПа, то помещение относится к категории А.
Определим класс взрывоопасной зоны.
Объем образовавшейся взрывоопасной смеси определяется по формуле :
где НКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени (воспламенения), г/м3.
Тогда:
Объемная доля горючей смеси в помещении:
Поскольку объем взрывоопасной смеси составляет 133,8 % от свободного объема помещения, то опасной зоной считается все помещение.
Таким образом, помещение относится к категории А с классом зоны В-Iа.
Вещество |
Полученные результаты |
||||||
Первоначальные |
После проведения технических мероприятий |
||||||
ΔР, кПа |
Кат. пом. |
Класс зоны |
ΔР, кПа |
Кат. пом. |
Класс зоны |
||
Бензол |
77,7 |
А |
- |
51,76 |
А |
В-Iа |