Таблица 8 – Результаты расчета электрических нагрузок
Наименование электроприёмника |
Количество электроприёмников
n |
Установленная мощность ПВ 100% |
Модуль сило- вой сборки
m |
Коэффициент использования
Ки |
Тригонометрические функции |
Средняя мощность |
Эффективное число электроприёмников nэ |
Коэффициент максимума |
Максимальная мощность |
Максимальный расчёт- ный ток
Iр, А | |||||||||
Активная
Рсм, кВт |
Реактивная
Qсм, кВАр |
Активная
Рр, кВт |
Реактивная
Qр, кВАр |
Полная
Sр, кВА | |||||||||||||||
Одного приемника Рiуст, кВт |
Общая сумма
Руст, кВт |
Cosφ |
tgφ |
Км |
К′м | ||||||||||||||
Участок 1 4Щ1 секция№1 | |||||||||||||||||||
Вентиляторы П-1 |
1 |
16,5 |
16,5 |
15 |
0,6 |
0,8 |
0,75 |
9,9 |
7,425 |
4,7636 |
|
|
|
|
|
| |||
Вентиляторы В-2 |
1 |
1,1 |
1,1 |
0,6 |
0,8 |
0,75 |
0,66 |
0,495 |
|
|
|
|
|
| |||||
ВентиляторыП-3-1 |
1 |
1,5 |
1,5 |
0,6 |
0,8 |
0,75 |
0,9 |
0,675 |
|
|
|
|
|
| |||||
Вентиляторы АВ-2 |
1 |
5,5 |
5,5 |
0,6 |
0,8 |
0,75 |
3,3 |
2,475 |
|
|
|
|
|
| |||||
ВентиляторыВ-3 |
1 |
1,7 |
1,7 |
0,6 |
0,8 |
0,75 |
1,02 |
0,765 |
|
|
|
|
|
| |||||
Вентиляторы АВ-3 |
1 |
5,5 |
5,5 |
0,6 |
0,8 |
0,75 |
3,3 |
2,475 |
|
|
|
|
|
| |||||
Вентиляторы П 2-1 |
1 |
7,5 |
7,5 |
0,6 |
0,8 |
0,75 |
4,5 |
3,375 |
|
|
|
|
|
| |||||
итого по участку 1 |
7 |
1,1-16,5 |
39,3 |
0,6 |
0,8 |
0,75 |
23,58 |
17,685 |
1,41 |
1,1 |
33,2478 |
19,4535 |
38,52084 |
58,52636 |
Продолжение таблицы 8
Наименование электроприёмника |
Количество электроприёмников
n |
Установленная мощность ПВ 100% |
Модуль сило- вой сборки
m |
Коэффициент использования
Ки |
Тригонометрические Функции |
Средняя Мощность |
Эффективное число электроприёмников nэ |
Коэффициент максимума |
Максимальная мощность |
Максимальный расчёт- ный ток
Iр, А | ||||||||
Активная
Рсм, кВт |
Реактивная
Qсм, кВАр |
Активная
Рр, кВт |
Реактивная
Qр, кВАр |
Полная
Sр, кВА | ||||||||||||||
Одного приемника Рiуст, кВт |
Общая сумма
Руст, кВт |
сosφ |
Tgφ |
Км |
К′м | |||||||||||||
Участок 2 4Щ 1 секция№2 | ||||||||||||||||||
Вентиляторы П-1-1 |
1 |
18,5 |
18,5 |
16,818 |
0,6 |
0,8 |
0,75 |
11,1 |
8,325 |
5 |
|
|
|
|
|
| ||
Вентиляторы П-3 |
1 |
1,5 |
1,5 |
0,6 |
0,8 |
0,75 |
0,9 |
0,675 |
|
|
|
|
|
| ||||
Вентиляторы В-1 |
1 |
1,1 |
1,1 |
0,5 |
0,8 |
0,75 |
0,66 |
0,495 |
|
|
|
|
|
| ||||
Вентиляторы АВ-1 |
1 |
1,5 |
1,5 |
0,6 |
0,8 |
0,75 |
0,9 |
0,675 |
|
|
|
|
|
| ||||
Вентиляторы П-2 |
1 |
7,5 |
7,5 |
0,6 |
0,8 |
0,75 |
4,5 |
3,375 |
|
|
|
|
|
| ||||
Вентиляторы П-1 |
1 |
18,5 |
18,5 |
0,6 |
0,8 |
0,75 |
11,1 |
8,325 |
|
|
|
|
|
| ||||
Итого по участку 2 |
5 |
1,1-18,5 |
48,6 |
0,485185 |
0,8 |
0,75 |
29,16 |
23,325
|
1,41 |
1,1 |
41,1123 |
25,6608 |
48,46617 |
73,63672 |
Не может быть nэ больше n
Продолжение таблицы 8
Наименование электроприёмника |
Количество электроприёмников
n |
Установленная мощность ПВ 100% |
Модуль сило- вой сборки
m |
Коэффициент использования
Ки |
Тригонометрические Функции |
Средняя Мощность |
Эффективное число электроприёмников nэ |
Коэффициент максимума |
Максимальная мощность |
Максимальный расчёт- ный ток
Iр, А | ||||||||||||
Активная
Рсм, кВт |
Реактивная
Qсм, кВАр |
Активная
Рр, кВт |
Реактивная
Qр, кВАр |
Полная
Sр, кВА | ||||||||||||||||||
Одного приемника Рiуст, кВт |
Общая сумма
Руст, кВт |
сosφ |
Tgφ |
Км |
К′м | |||||||||||||||||
Участок 3 ЩСУ -3 секция№1 | ||||||||||||||||||||||
Насос Н-19 |
1 |
40 |
40 |
2,7 |
0,7 |
0,8 |
0,75 |
28 |
22,4 |
4 |
|
|
|
|
|
| ||||||
Насос Н-17 |
1 |
30 |
30 |
0,7 |
0,8 |
0,75 |
21 |
16,8 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Насос Н-10 |
1 |
55 |
55 |
0,7 |
0,8 |
0,75 |
38,5 |
30,8 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Насос Н-6 |
1 |
81 |
81 |
0,7 |
0,8 |
0,75 |
56,7 |
45,36 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Итого по участку 3 |
4 |
30-81 |
206 |
0,7 |
0,8 |
0,75 |
144 |
108,15 |
1,29 |
1,1 |
158,62 |
148,1655 |
217,056 |
329,7825 | ||||||||
Участок 3 ЩСУ- 3 Секция №2 | ||||||||||||||||||||||
Насос Н-16 |
1 |
55 |
55 |
2,34 |
0,7 |
0,8 |
0,75 |
38,5 |
28,875 |
4 |
|
|
|
|
|
| ||||||
Насос Н-17А |
1 |
117 |
117 |
0,7 |
0,8 |
0,75 |
81,9 |
61,425 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Насос Н-10А |
1 |
50 |
50 |
0,7 |
0,8 |
0,75 |
35 |
26,25 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Насос Н-6А |
1 |
50 |
50 |
0,7 |
0,8 |
0,75 |
35 |
26,25 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
Итого по участку 4 |
4 |
50-117 |
272 |
0,7 |
0,8 |
0,75 |
190,4 |
142,8 |
1,29 |
1,1 |
209,44 |
184,212 |
278,925 |
423,7827 |