- •Задачи технической эксплуатации электрооборудования.
- •2. Объем проверки устройств защиты электрооборудования.
- •3. Организационная структура технической эксплуатации электрооборудования.
- •4. Технические требования, предъявляемые к аппаратам контроля за электрооборудованием.
- •5. Требования к эксплуатационному персоналу обслуживающему электроустановки.
- •Мероприятия по энергосбережению и повышению.
- •7.Подготовка эксплуатационного персонала обслуживающего электроустановки.
- •8. Способы заземления электроустановок.
- •9.Аттестация эксплуатационного персонала обслуживающего электроустановки.
- •10.Технические требования, предъявляемые к аппаратам защиты электроустановок.
- •11.Структура и система организации электрохозяйства.
- •12.Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках.
- •13.Порядок приемки в эксплуатацию электроустановок.
- •14.Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения.
- •15.Порядок техобслуживания и ремонта электроустановок.
- •16.Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска.
- •17.Правила безопасности и соблюдение природоохранных требований при эксплуатации электроустановок.
- •18.Организация работ в электроустановках по распоряжению.
- •19.Ведение технической документации при эксплуатации электроустановок.
- •20.Способы зануления электроустановок.
- •21.Содержание оперативной работы при эксплуатации электроустановок.
- •22.Группы допуска по электробезопасности.
- •23.Порядок эксплуатации воздушных линий электропередач и токопроводов, кабельных линий.
- •24.Основные неисправности устройств защиты.
- •25.Требования к заземляющим устройствам электроустановок, защите от перенапряжений.
- •26.Влияние электроустановок на окружающую среду в процессе эксплуатации.
- •27.Порядок эксплуатации конденсаторных и аккумуляторных установок.
- •28.Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации.
- •29.Требования к электрическому освещению зданий.
- •30.Разделение помещений по опасности поражения электрическим током.
- •31.Общий порядок производства переключений в электроустановках.
- •32.Требования к изоляции электроустановок.
- •33.Порядок проведения операций с разъединителями.
- •34.Классификация электроустановок.
- •35.Задачи и содержание эксплуатации распределительных устройств.
- •36. Альтернативные источники энергии.
- •37.Порядок эксплуатации комплектных распределительных устройств (кру) и элегазовых кру.
- •38.Требования к автоматизированным системам управления энергохозяйством.
- •39.Порядок осмотров трансформаторов. Эксплуатация трансформаторного масла.
- •40. Защитные средства при работе с электрооборудованием.
31.Общий порядок производства переключений в электроустановках.
Общий порядок производства переключений в электроустановках включает в себя следующие этапы:
Планирование переключений: определение цели и задач переключений, выбор оптимального времени и порядка выполнения переключений.
Подготовка к переключениям: изучение схемы электроустановки, подготовка необходимых инструментов и приспособлений, проверка работоспособности оборудования.
Проведение инструктажа участников переключений: разъяснение порядка и последовательности выполнения операций, мер безопасности и ответственности за их соблюдение.
Выполнение переключений: осуществление необходимых операций по изменению схемы электроустановки в соответствии с планом переключений.
Контроль за выполнением переключений: проверка правильности выполнения операций и соответствия их плану переключений, фиксация результатов в журнале переключений.
Оформление документации: составление акта о выполненных переключениях, внесение информации о переключениях в журнал учета переключений и паспорт электроустановки.
32.Требования к изоляции электроустановок.
Требования к изоляции электроустановок описаны в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ).
Согласно этим правилам, основная изоляция токоведущих частей должна покрывать их и выдерживать все возможные воздействия, которым она может подвергаться в процессе эксплуатации. Удаление изоляции должно быть возможно только путём её разрушения.
Лакокрасочные покрытия не являются изоляцией, защищающей от поражения электрическим током, за исключением случаев, специально оговорённых техническими условиями на конкретные изделия.
33.Порядок проведения операций с разъединителями.
Операции с находящимися под напряжением шинными разъединителями и выключателями, примыкающими к шинам, должны выполняться при введенных в работу ДЗШ(дифференциальная токовая защита) и УРОВ(Устройство резервирования отказа выключателя).
Выполняющий переключения в электроустановках оперативный персонал должен располагаться в безопасной зоне, определяемой с учетом местных условий, конструктивных особенностей оборудования и по указанию лица, контролирующего переключения.
При наличии дистанционного управления коммутационным аппаратом операции по отключению и включению данного коммутационного аппарата должны производиться дистанционно.
При наличии в цепи присоединения выключателя операции по отключению и включению под напряжение и в работу присоединения должны производиться выключателем.
Перед проведением операций с разъединителями и отделителями напряжением 35 кВ и выше с ручным приводом должен проводиться их осмотр, в том числе с применением бинокля.
Включение разъединителей с применением ручных приводов должно выполняться быстро, но без удара в конце хода. При появлении дуги между контактами начатая операция включения должна быть продолжена до конца.
При отключении разъединителей с применением ручных приводов сначала должно делаться небольшое движение рычагом привода, чтобы убедиться в отсутствии качаний и поломок изоляторов разъединителей.
Оперативный персонал до и после проведения операции с разъединителями с ручным приводом обязан убедиться в том, что произошла фиксация стержней блокирующих замков оперативной блокировки разъединителей.
Не допускается производство переключений в электроустановках разъединителями с применением неинвентарных (удлиненных) ручных приводов.
Операции отключения однополюсных разъединителей с помощью оперативных штанг должны выполняться в очередности, которая обеспечивает наибольшую безопасность для персонала.