ДЗ 1 БЖД вентиляция вариант 1
.docx
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Домашняя работа №1
Студент: Буков В. К.
Самиев М. Б.
Группа: СМ9-62
Студент:
_________________
подпись,
дата
Оценка __________________________________
Москва, 2023 г.
Задание:
Рассчитать вентиляцию для помещения термического цеха, в котором стоит электропечь (1шт.) и масляная ванна (1шт.);
Nпечи = 10 кВт, Nванны = 4 кВт.
Расчет воздухообмена
Тепловыделение:
а) от электропечи:
б) от масляной ванны:
в) от освещения:
г) от остекления:
д) от покрытия:
е) от рабочих:
Расчетный расход
Расчет воздуховодов
№ участка |
Расход воздуха Li, м3/час |
Длина участка li, м |
Диаметр сечения di, мм |
Скорость воздуха Vi, м/с |
Удельная потеря давления Ri, Па/м |
Потеря давления по длине Rili, Па |
Динамическое давление *V2/2, Па |
Сумма к.м.с. I |
Суммарная потеря давления в местных-сопротивлениях Zi, Па |
Потеря давления на участке Pi, Па |
Магистральная ветвь |
||||||||||
1 |
633 |
1 |
200 |
5 |
1 |
1 |
15 |
2,45 |
36,75 |
37,75 |
2 |
633 |
4 |
200 |
5 |
1 |
4 |
15 |
0,17 |
2,55 |
6,55 |
3 |
1266 |
4 |
315 |
5 |
0,8 |
3,2 |
15 |
0 |
0 |
3,2 |
4 |
1899 |
4 |
400 |
4 |
0,4 |
1,6 |
9,6 |
0,12 |
1,152 |
2,752 |
5 |
2532 |
4 |
400 |
6 |
0,9 |
5,4 |
21,6 |
0,06 |
1,296 |
6,696 |
6 |
2532 |
2 |
400 |
6 |
0,9 |
1,8 |
21,6 |
0,17 |
3,672 |
5,472 |
7 |
2532 |
2 |
400 |
6 |
0,9 |
1,8 |
21,6 |
0,17 |
3,672 |
5,472 |
8 |
2532 |
5 |
400 |
6 |
0,9 |
4,5 |
21,6 |
1,36 |
29,376 |
33,876 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63,556 |
Ответвления |
||||||||||
9 |
633 |
0,5 |
200 |
5 |
1 |
0,5 |
15 |
2,44 |
36,75 |
37,25 |
10 |
633 |
3 |
200 |
5 |
1 |
3 |
15 |
0,17 |
|
|
11 |
633 |
1 |
200 |
5 |
1 |
1 |
15 |
2,44 |
6,45 |
10,45 |
12 |
633 |
4 |
200 |
5 |
1 |
4 |
15 |
0,17 |
36,6 |
37,6 |
13 |
633 |
0,5 |
200 |
5 |
1 |
0,5 |
15 |
2,44 |
3,45 |
6,45 |
14 |
633 |
3 |
200 |
5 |
1 |
1 |
15 |
0,17 |
36,6 |
47,9 |
Расчёт магистральной ветви
Участок 1:
– удельная потеря давления на трение. – динамическое давление. – сумма коэффициентов местного сопротивления (к.м.с.).
Суммарная потеря давления в м.с.: Потеря давления:
Участок 2:
; .
, – радиус поворота, – диаметр трубы;
- угол поворота;
.
Суммарная потеря давления в м.с.: Потеря давления:
Участок 3:
; ;
Тройник-проход, :
; ; ; .
Суммарная потеря давления в м.с.: Потеря давления:
Участок 4:
; ;
Тройник-проход, :
; ; ; .
Суммарная потеря давления в м.с.: Потеря давления:
Участок 5:
; ;
Тройник-проход, :
; ; ; .
Суммарная потеря давления в м.с.: Потеря давления:
Участок 6:
; .
, ; .
Суммарная потеря давления в м.с.: Потеря давления:
Участок 7:
; .
, ; .
Суммарная потеря давления в м.с.: Потеря давления:
Участок 8:
; .
;
, ; ;
.
Суммарная потеря давления в м.с.: Потеря давления:
Расчет ответвлений
Участок 9:
; .
– сумма коэффициентов местного сопротивления (к.м.с.).
Сумма потеря давления
Потеря давления
Участок 10:
; ;
, ; ;
Тройник-проход, :
; ; ; . .
Суммарная потеря давления в м.с.: Потеря давления:
Невязка давления:
Участок 11:
; ; .
Сумма потеря давления
Потеря давления
Участок 12:
; ;
, ; ;
Тройник-проход, :
; ; ; . .
Суммарная потеря давления в м.с.: Потеря давления:
Невязка давления:
Участок 13:
; ; .
Сумма потеря давления
Потеря давления
Участок 14:
; ;
, ; ;
Тройник-проход, :
; ; ; . .
Суммарная потеря давления в м.с.: Потеря давления:
Невязка давления:
Удельные потери на трение: =273.378 Па
Вентилятор: ВР-86-77-6,3
Установочная мощность:
Электродвигатель: АИР 132S4