- •Введение
- •Содержание и объем работы
- •1. Исходные данные
- •Расчётные параметры внутреннего воздуха
- •Расчетные тепловые нагрузки отапливаемых помещений
- •2. Проектирование системы отопления
- •2.1. Схемное решение системы отопления
- •2.2. Определение расчетных тепловых нагрузок
- •2.3. Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления
- •Значения δРе при различных температурах теплоносителя
- •Гидравлический расчет трубопроводов системы отопления
- •Коэффициенты местных сопротивлений
- •2.4. Расчет отопительных приборов
- •Расчет отопительных приборов
- •2.5. Подбор настройки радиаторного терморегулятора
- •2.6. Расчет потерь давления в основном циркуляционном кольце
- •3. Проектирование и расчет вентиляции
- •3.1. Схемное решение системы вентиляции
- •3.2. Определение расчетного воздухообмена
- •3.3. Расчет вентиляционных каналов
- •Расчет вентиляционных каналов
- •Библиографический список
- •Значения динамического давления для расчета потерь давления в местных сопротивлениях трубопроводов систем отопления
- •Коэффициенты местных сопротивлений (приближенные значения)
- •Размеры кирпичных вентиляционных каналов
- •Основные данные стандартных жалюзийных вентиляционных решеток
- •Приложение и
Расчет отопительных приборов
Номер помещения |
Требуемая тепловая мощность отопительного прибора Qпр Вт |
Температура воздуха в помещении tв,оС |
Температурный напор Δtср,оС |
Количество отопительных приборов |
Номинальная тепловая мощность Qном,Вт |
Тип отопительного прибора
|
101 |
480 |
22 |
60,5 |
1 |
580 |
КСК20-0,655 |
102 |
1302 |
20 |
62,5 |
1 |
1508 |
КСК20-1,573 |
|
|
… |
|
|
|
|
А |
2500 |
14 |
68,5 |
2 |
2 х 1286 |
2 х КСК20-1,311 |
2.5. Подбор настройки радиаторного терморегулятора
Терморегулятор устанавливается на подводке к отопительному прибору и служит для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор с целью поддержания заданной температуры в помещении. В поквартирной системе отопления отопительные приборы находятся на разном расстоянии от узла регулирования, имеют разный расход теплоносителя, поэтому одной из задач гидравлического расчета таких систем является подбор настройки терморегулятора.
В конструкции терморегулятора есть устройство для предварительной настройки – поворотный цилиндр с семью делениями. Каждому делению соответствует определенная пропускная способность КV, м3/ч, рассчитываемая по формуле
, (2.7)
где G – расход теплоносителя через отопительный прибор, м3/ч; ΔpТР – потери давления в терморегуляторе, бар.
Рекомендуемые потери давления в терморегуляторе в двухтрубных системах отопления составляют от 10000 до 25000Па (от 0,1 до 0,25 бар), минимально допустимое значение – 7000 Па. В случае, если не получается подобрать настройку регулятора и получить рекомендуемые значения потерь давления, то следует изменить расчетные параметры теплоносителя (уменьшить температуру в подающем трубопроводе), увеличив его расход и скорректировать гидравлический расчет.
Пример 2.4 Подобрать настройку радиаторного терморегулятора для отопительного прибора с расходом теплоносителя G = 27кг/ч, диаметр подводки d = 15мм.
Решение.
Переводим расход массовый расход теплоносителя в объемный:
G = 27кг/ч : 1000 = 0,027 м3/ч,
и рассчитываем пропускную способность клапана КV, м3/ч, по формуле (2.7):
= 0,085 м3/ч.
По прил.Д находим ближайшее значение пропускной способности КV = 0,08м3/ч, которому соответствует величина настройки N = 2 (допускается принимать промежуточные значения между целыми цифрами настроек - 2,5;. 3,5, и т.д.).
Уточняем величину потерь давления в терморегуляторе:
ΔpТР = (G / КV ) 2 = (0,027/0,085) 2 = 0,1009бар = 10090Па.
Вычисленное значение ΔpТР находится в рекомендуемом диапазоне.