Var_34_Zadanie_5
.pdfВариант 34 Занятие 5 «Выбор числа и мощности силовых
потребительских ТП 6-10/0,4 кВ» Условие задачи: Выбрать количество и мощность
трансформатора цеховой ТП по следующим исходным данным: Pр = 454,2 кВт, Qр = 399,7 квар; категория электроприемников цеха по степени надежности электроснабжения – 2.
Решение: Полная расчетная мощность объекта (цеха):
S |
P2 |
Q2 |
, |
(1) |
р |
р |
р |
|
|
Sр 454,22 399,72 604 кВА.
Пусть резервирование потребителей II категории обеспечивается при помощи перемычек на вторичном напряжении. Кроме того на объекте имеется складской резерв силовых трансформаторов и возможность замены повреждённого трансформатора для возобновления электроснабжения потребителей в течение нормируемого времени.
Тогда принимаем к установке однотрансформаторную подстанцию с номинальной мощностью трансформатора 630 кВА.
Далее по выражению (2) определяем коэффициент загрузки трансформатора:
К |
|
|
Sр |
, |
(2) |
|
з |
Sн.т. |
|||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Кз 604630 0,95 .
Оптимальный коэффициент загрузки однотрансформаторной ТП с преобладающей нагрузкой 2 категории лежит в пределах 0,9-0,95.
Полученный коэффициент загрузки для выбранного трансформатора лежит в нормируемом диапазоне коэффициентов экономической загрузки, следовательно, расчеты выполнены верно.