Утверждено: ООО «Шахтинская ГТЭС» главный инженер
_____________ Дралин С.С. «____» ____________ 2013 г. |
Согласовано: Северо-Кавказское управление Ростехнадзора Заместитель руководителя ______________ Теслев В.Н. «____» ____________ 2013 г. |
МЕТОДИКА
ПРОВЕРКИ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
И МЕТАЛЛОСВЯЗЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ
С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТУРОМ
г.Шахты
2013
Содержание
1. Назначение и область применения методики…………………………………………………. |
3 |
2. Требования к показателям точности измерений ……………………………………….…….. |
3 |
3. Требования к средствам измерений……………………………………………………..……... |
3 |
4. Методы измерений…………………………………………………………………………........ |
4 |
5. Требования безопасности, охраны окружающей среды……………………………………… |
5 |
6. Требования к квалификации операторов……………………………………………………… |
5 |
7. Требования к условиям измерений…………………………………………………………….. |
6 |
8. Подготовка к выполнению измерений………………………………………………….…….. |
6 |
9. Порядок выполнения измерений……………………………………………………………….. |
7 |
10. Обработка результатов измерений…………………………………………………..……….. |
8 |
11. Оформление результатов измерений…………………………………………………..…….. |
8 |
12. Контроль точности результатов измерений…………………………………………………. |
8 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Лист изменений и дополнений………………………………………........... |
10 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Лист ознакомления…………………………………………………………... |
11 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Перечень документов, требования которых учтены при составлении настоящей методики…………………………………………………………. |
12 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ………………………………………………….. |
13 |
-
Назначение и область применения методики
1.1 Данная методика предназначена для обеспечения выполнения проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами установки (распространяется на электроустановки до 1000В), для оценки их качества и определения соответствия требованиям действующих директивных документов.
1.2 Разработанная методика является обязательным регламентирующим документом, периодичность проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами установки определяется «Объемом и нормами испытаний электрооборудования», при выполнении пусконаладочных и эксплуатационных работ, т. к. заключение о пригодности оборудования к эксплуатации даётся только на основании результатов всех испытаний и измерений. Настоящую методику необходимо применять совместно с заводскими инструкциями приборов, используемых при производстве измерений.
-
Требования к показателям точности измерений
2.1 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений по данной методике 5% диапазоне 0-10 Ом. 2.2 Интервал измеряемых величин сопротивления составляет 0-10 Ом. Значение сопротивления контактов не нормируется, но практикой установлено, что качественное присоединение к заземлителю обеспечивается при переходном сопротивлении не более 0,05 Ом.
-
Требования к средствам измерений
При выполнении измерений применяют следующие средства измерений и другие технические средства: -РЕТ-МОМ.
В основе измерения сопротивления РЕТ-МОМ заложен принцип амперметра-вольтметра, причем используется 4-х проводная схема Кельвина. По этой схеме в измеряемое сопротивление с помощью отдельных выводов подается постоянный тестовый ток, а с помощью другой пары выводов с испытуемого резистора снимается падение напряжения.
-Вспомогательное оборудование: щуп, провода, струбцина, плакаты по технике безопасности, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками.
3.1. Средства измерений (измерительные приборы) должны быть внесены в Госреестр, иметь действующее клеймо (пломбу) и (или) свидетельство о поверке. Средства измерений не допускаются к применению когда: -Отсутствует (повреждена) пломба (клеймо) или свидетельство о поверке; -Истёк срок поверки; -Разбито стекло или имеются повреждения.
-
Методы измерений
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами проверяются осмотром, простукиванием, а также измерением переходных сопротивлений мостами, микроомметрами и по методу амперметра — вольтметра (в данной методике не рассматривается). В простых неразветвленных сетях измерение сопротивления переходных контактов производится непосредственно между заземлителем и каждым заземленным элементом. В сложных разветвленных сетях сначала производится измерения сопротивления между заземлителем и отдельными участками заземляющей магистрали, а затем измерение между участком и заземляющим элементом. Если величина сопротивления превышает допустимую величину, то надо тщательно проверить качество переходных соединений цепи, особенно в месте присоединения заземляющей проводки к корпусу заземленного аппарата. В объем испытаний входит проверка правильности выполнения заземляющей проводки, состояния элементов заземляющего устройства, соответствия сечений заземляющих проводников ПУЭ. Эти проверки осуществляются внешним осмотром и простукиванием. Для измерения сопротивления заземляющей проводки, установление факта обрыва ее следует принять РЕТ-МОМ. Прибор нужно подключать к измеряемому сопротивлению участка заземляющей проводки при помощи специального щупа, снабженного гибким проводником и струбцины. Измерение сопротивления постоянному току прибором РЕТ-МОМ.
В режиме 1 РЕТ-МОМ измеряет активное сопротивление обмоток силовых трансформаторов с различными номинальными напряжениями и активное сопротивление обмоток различных реле и расцепителей и другихэлектрических цепей. В этом режиме прибор имеет следующие параметры:
- допустимое активное сопротивление обмоток до 200 Ом;
- допустимый тестовый ток до 12 А.
В режиме 2 прибор имеет диапазон измерения 1 мкОм - 100 мОм и позволяет измерять сопротивления следующих объектов:
- контактов автоматических выключателей, прерывателей, расцепителей;
- контактов высоковольтных выключателей;
- кабельных сростков, шинных соединений;
- сварных соединений;
- присоединений заземления;
- ножевых контактных соединений и предохранителей;
- участков мощных токоведущих шин, и т.п.