Вытяжные шахты от систем местной вытяжной вентиляции размещаются на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания. Приемные устройства для подачи приточного воздуха в помещения располагают на расстоянии 10 м по горизонтали от выбросов загрязненного воздуха в атмосферу.
Кондиционирование воздуха
Под кондиционированием воздуха понимают создание и автоматическое поддержание в закрытых помещениях постоянства таких показателей воздушной среды, как температура, влажность, давление, газовый и ионный состав, запах
искорость движения воздуха. Устройство, осуществляющее требуемую обработку воздуха (очистку, подогрев или охлаждение
идр.), называется установкой кондиционирования, или кондиционером. С помощью кондиционеров в помещениях обеспечивается необходимый микроклимат для создания условий комфорта и нормального протекания технологических процессов.
Соотношение общего количества приточного и удаляемого воздуха (воздушный баланс)
Воздушный баланс считается уравновешенным, если количество воздуха, поступающее в помещение, равно количеству воздуха, которое за это время удаляется из помещения вытяжной вентиляцией. Если количество организованно подаваемого в помещение воздуха больше, чем количество удаляемого, в помещении создается повышенное давление; в этом случае воздушный баланс положительный.
Обычно положительный воздушный баланс применяется в помещениях, куда нежелательно попадание загрязненного воздуха из соседних помещений ("чистые" помещения: операционные, родовые, асептический блок аптек) или холодного воздуха снаружи. Благодаря избыточному давлению воздуха в асептическом блоке движение воздушных потоков будет направлено из этого блока в прилегающие к нему помещения (рис. 4).
- 21 -
Рис. 4. Схема движения воздушных потоков при избыточном нагнетании.
Если из помещения за счет вытяжной вентиляции удаляется больше воздуха, чем подается приточной вентиляцией, воздушный баланс отрицательный (помещения с вредными выделениями, палаты для больных с инфекционными или гнойными заболеваниями).
Перед показателями кратности вентиляции ставят знаки (+) или (-). В первом случае это означает воздухообмен по притоку, а во втором - по вытяжке. Например, кратность воздухообмена в асептической должна быть "+4 /-2"; это означает, что в асептическую в течение часа подается четырехкратное, а удаляется двукратное к объему данного помещения количество воздуха.
Оценка эффективности организации воздухообмена
Вентиляцию (воздухообмен) характеризуют следующие показатели: объем вентиляции (м3/ч) и кратность воздухообмена.
Чистота воздуха закрытых помещений обусловливается обеспечением для каждого человека необходимого объема воздуха - так называемого воздушного куба (м3) - и его регулярной сменой с наружным воздухом.
Необходимый объем вентиляции - это объем свежего воздуха, который требуется подать в помещение на 1 человека в час, чтобы количество вредных веществ не превысило допустимого уровня.
Объем вентиляции зависит от объема помещения (кубатура помещения, м3), числа людей и характера работы, выполняемой в этом помещении.
При расчетах воздухообмена в производственных помещениях
- 22 -
определяется расход подаваемого и удаляемого воздуха, необходимогодля разбавления или удаления избыточноготепла, влаги, вредных веществ. Если в помещении производится работа, не связанная с загрязнением воздуха вредными веществами и с изменением микроклиматических условий помещения, а изменения химического состава и физических свойств воздуха обусловливаются только присутствием людей (например, жилые и общественные здания), то объем воздуха, необходимый для вентиляции, определяется, исходя из накопления в помещении диоксида углерода (СО2) как косвенного показателя степени чистоты воздуха.
Допустимые максимальные концентрации углекислого газа в воздухе помещений различного назначения
Единица |
|
Помещения с пребыванием людей: |
|||
|
|
|
|
|
|
|
постоянным |
периоди- |
кратко- |
||
измерения |
|
||||
|
жилые |
учебные |
лечебные |
ческим |
временным |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
‰ |
1,5 |
1,0 |
0,7 |
1,75 |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
Расчет объема вентиляции по углекислоте производят по формуле:
Wдолжн |
K n |
|
|
, |
|
|
||
|
pмакс pисх |
где: Wдолжн - необходимый объем вентиляции, м3/ч; K - количество углекислоты, выдыхаемое человеком в 1 ч (22,4 л); n - число людей в
помещении; Pмакс - максимально допустимое содержание углекислоты в помещении (в зависимости от назначения помещения); Pисх - исходное содержание CO2 в атмосферном воздухе (0,03% = 0,3‰).
Количество воздуха, поступающего в помещение, можно вычислить, определив: 1) скорость движения воздуха анемометром в вентиляционном отверстии, 2) площадь вентиляционного отверстия и 3) время проветривания:
Wфакт v S t ,
где: Wфакт - фактический объем вентиляции (м3); v - скорость движения воздуха в вентиляционном отверстии (м/с); S - площадь сечения вентиляционного отверстия (м2); t - количество секунд в часе.
- 23 -
При делении полученного объема вентиляции на кубатуру помещения определяют необходимую для этого помещения кратность воздухообмена в 1 ч.
Кратность воздухообмена - величина, показывающая, сколько раз воздух в помещении обменивается в течение часа:
N Wфакт ,
Vпом
где: N - кратность воздухообмена (раз); Wфакт - фактическое количество воздуха, подаваемого в помещение (м3/ч); Vпом - объем помещения (м3).
Зная объем подаваемого воздуха, можно рассчитать фактическую кратность воздухообмена.
Расчет кратности воздухообмена при естественной или искусственной вентиляции:
Nфакт SV v t ,
пом
где Nфакт - фактическая кратность воздухообмена (раз); S - площадь вентиляционного отверстия (м2); v - скорость движения воздуха в вентиляционном отверстии (м/сек); t - время проветривания (сек); V - объем помещения (м3).
Расчет должной (необходимой) кратности воздухообмена:
Vпом Nдолжн |
K n |
|
|
, где |
|
|
||
|
pмакс pисх |
Vпом - объем помещения (м3);
Nдолжн - должная (необходимая) кратность воздухообмена (раз); K - количество СО2, выдыхаемое человеком в час (22,4 л);
n - число людей в помещении;
Pмакс - максимально допустимое содержание СО2 в помещении (зависит от назначения помещения);
Pисх - содержание СО2 в атмосферном воздухе (0,3 ‰).
- 24 -
Пример оценки эффективности вентиляции:
1.Вычислить должную кратность воздухообмена;
2.Вычислить по формуле фактическую кратность воздухообмена;
3.Сравнить величину должной и фактической кратности воздухообмена. В палате объемом 60 м3, где находятся три взрослых человека, проветривание происходит за счет 2 форточек, которые открывают на 15 мин каждый час. Скорость движения воздуха в вентиляционном отверстии - 0,4 м/с, площадь форточки - 0,15 м2. Оценить эффективность вентиляции.
1.Рассчитываем должную кратность воздухообмена:
V Nдолжн |
K n |
=> 60 Nдолжн |
22,4 3 |
|
=> Nдолжн |
2,8 |
|
pмакс pисх |
|
||||||
0,7 0,3 |
|||||||
|
|
|
|
||||
2. Рассчитываем фактическую кратность воздухообмена: |
|
||||||
Nфакт S V t => |
Nфакт 2 0,15 0,4 900 |
=> Nфакт 1,8 |
|
||||
|
V |
60 |
|
|
|
|
3. Заключение: фактическая кратность воздухообмена ниже необходимой для обследуемого помещения. Необходимо увеличить время проветривания палаты примерно до 25 мин (1400 сек) каждый час.
- 25 -
Работа на занятии:
1. Оценить организацию воздухообмена в учебной комнате:
1.1.Расчет и оценка коэффициента аэрации в помещении.
1.2.Расчет объема вентиляции и кратности воздухообмена учебной комнаты;
1.3.Расчет необходимого времени проветривания помещения.
1.4.Оценка эффективности системы воздухообмена по субъективным ощущениям.
1.5.Определение экспресс-методом концентрации углекислого газа в воздухе учебной комнаты.
1.6.Формулировка заключения и рекомендаций по оптимизации воздушной среды учебной комнаты.
2. Решить ситуационные задачи:
2.1.В аудитории объемом 100 м3 находятся 20 студентов. Проветривание осуществляется за счет двух форточек (фрамуг) общей площадью 1,4 м2 в течение 10 минут, а скорость движения воздуха в вентиляционном проеме 1 м/с.
2.2.На какое количество студентов рассчитана аудитория объемом 500 м3, если в ней предусмотрен трехкратный воздухообмен.
Протокол самостоятельной работы:
"____"__________20__ г.
1. Оценка вентиляционной системы в помещении:
1.1.Естественная, искусственная, форточки, фрамуги (подчеркнуть);
1.2.Коэффициент аэрации: площадь форточки: ______м2, количество форточек: _____, общая площадь форточек: ______м2, площадь пола: ______м2, отношение площади форточек к площади пола: ______.
Норма коэффициента аэрации: ______.
1.3.Отметить наличие и функционирование шахт, побуждающих естественную вытяжку;
Заключение: ___________________________________.
2. Оценка эффективности вентиляции:
-26 -
2.1.Фактическая кратность воздухообмена при 1 открытой форточке: площадь форточки _____м2, скорость движения воздуха
вфорточке ______ м/сек, время проветривания: 3600 (секунд в часе), объем поступающего в помещение воздуха _____м2/час; объем помещения _____м2; кратность воздухообмена: ________.
2.2.Потребная (необходимая) кратность воздухообмена: число людей, находящихся в помещении ______, допустимое содержание углекислого газа в помещении в промилле _____ ‰, объем помещения _____ м2; необходимая кратность воздухообмена _______.
2.3.Заключение о длительности проветривания помещения:
__________________________________________________.
3.Отметить наличие системы искусственного воздухообмена (вентиляции);
4.Определить экспресс-методом концентрацию углекислого газа в воздухе учебной комнаты. Дать гигиеническое заключение о чистоте воздуха помещения по
интегральному санитарному показателю (СО2) путем сопоставления концентрации СО2 с соответствующим гигиеническим нормативом (прил.4).
5.Оценить эффективность системы воздухообмена по субъективным ощущениям (оценка по визуально-аналоговой шкале (ВАШ):
Органолептическая (ольфакторная) оценка качества воздуха в помещении
«0» |
|
|
«1» |
|
«2» |
|
«3» |
|
|
«4» |
«5» |
||||
отличный |
|
умеренно |
|
нездоровый |
|
нездоровый |
|
очень |
опасный |
||||||
|
нарушенный |
|
(эксперты) |
|
(потребители) |
|
нездоровый |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Самочувствие |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
«0» |
|
«1» |
|
«2» |
«3» |
|
«4» |
|
«5» |
|
|
||
|
прекрасно |
|
отлично |
хорошо |
так себе |
|
плохо |
отвратительно |
|
6. Дать гигиеническую оценку организации и сформулировать меры по оптимизации воздухообмена в учебной комнате___________________________________.
- 27 -
ДЕФИНИЦИИ ТЕМЫ
АНТРОПОТОКСИНЫ - токсические, газообразные вещества, продукты жизнедеятельности человека.
ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ - инфильтрация наружного воздуха через различные щели и неплотности в окнах, дверях, через поры в строительных материалах, а также проветривание их с помощью открытых окон, форточек, фрамуг и других отверстий, устраиваемых для усиления естественного воздухообмена.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА - система вентиляции, которая позволяет поддерживать автоматически в течение необходимого времени оптимальные условия температуры, влажности, скорости и чистоты воздуха.
КОЭФФИЦИЕНТ АЭРАЦИИ - отношение площади форточки к площади пола.
КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА - число, показывающее, сколько раз в течение 1 часа воздух помещения должен смениться наружным.
ОБЪЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ - количество воздуха, которое поступает в помещение в течение 1 часа.
"СИНДРОМ БОЛЬНОГО ЗДАНИЯ" - комплекс жалоб и симптомов, возникающих у людей, длительно пребывающих в закрытых помещениях
КАЧЕСТВО ВОЗДУХА - состав воздуха в помещении, при котором при длительном воздействии на человека обеспечивается оптимальное или допустимое состояние организма человека: оптимальное качество воздуха: состав воздуха в помещении, при котором при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивается комфортное (оптимальное) состояние организма человека; допустимое качество воздуха: состав воздуха в помещении, при котором при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивается допустимое состояние организма человека.
ПОМЕЩЕНИЕ С ПОСТОЯННЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ - помещение, в котором люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течении суток.
- 28 -
Приложение 1
ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ ВОЗДУХА В РЯДЕ ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". Извлечения)
|
|
Санитарно- |
||
|
|
микробиологические |
||
|
Класс |
показатели |
||
|
|
|
||
|
общее количество |
|||
Наименования помещений |
чистоты |
|||
микроорганизмов в 1 м3 |
||||
|
помещений |
воздуха (КОЕ/м3) |
||
|
|
до начала |
во время |
|
|
|
работы |
работы |
|
|
|
|
|
|
Операционные, послеоперационные палаты, |
|
|
|
|
реанимационные залы (палаты), в том числе для |
|
|
|
|
ожоговых больных, палаты интенсивной терапии, |
А |
Не более 200 |
Не более 500 |
|
родовые, манипуляционные-туалетные для |
|
|
|
|
новорожденных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Послеродовые палаты, палаты для ожоговых |
|
|
|
|
больных, палаты для лечения пациентов в |
Б |
Не более 500 |
Не более 750 |
|
асептических условиях, в томчисле для |
||||
|
|
|
||
иммунокомпрометированных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Послеродовые палаты с совместным пребыванием |
|
|
|
|
ребенка, палаты длянедоношенных, грудных, |
Б |
Не более 500 |
Не более 750 |
|
травмированных, новорожденных (второй этап |
||||
|
|
|
||
выхаживания) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентгенооперационные, в том числе |
Б |
Не более 500 |
Не более 750 |
|
ангиографические |
||||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Стерилизационные при операционных |
Б |
Не более 500 |
Не более 750 |
|
|
|
|
|
|
Палаты для взрослых больных, помещения для |
В |
Не |
Не |
|
матерей детских отделений |
нормируется |
нормируется |
||
|
||||
|
|
|
|
|
Процедурные и раздевальные |
|
|
|
|
рентгенодиагностических, флюорографических |
Г |
Не |
Не |
|
кабинетов, кабинеты электросветолечения, |
нормируется |
нормируется |
||
|
||||
массажный кабинет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Регистратуры, справочные вестибюли, гардеробные, |
|
|
|
|
помещения для приема передач больным, помещения |
Г |
Не |
Не |
|
выписки, ожидальные, буфетные, столовые для |
нормируется |
нормируется |
||
|
||||
больных, молочнаякомната |
|
|
|
|
|
|
|
|
- 29 -
Приложение 2
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АЭРОИОННОМУ СОСТАВУ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений СанПин 2.2.4.1294-03. Извлечения)
Недостаток или избыток аэроионов может возникнуть во многих помещениях:
-герметично замкнутых с искусственной средой обитания;
-в отделке и (или) меблировке которых используются синтетические материалы или покрытия, способные накапливать электростатический заряд;
-где эксплуатируется оборудование, способное создавать электростатические поля, включая видеодисплейные терминалы
ипрочие виды оргтехники;
-в оснащенных системами (включая централизованные) принудительной вентиляции, очистки и (или) кондиционирования воздуха;
-где эксплуатируются аэроионизаторы и деионизаторы;
-где осуществляются технологические процессы, предусматривающие плавку или сварку металлов.
То есть, судя по вышеприведенному списку, изменения аэроионного состава могут быть практически во всех помещениях - жилых, общественных, образовательных для детей и подростков, производственных.
Для предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье человека недостатка или избытка аэроионов разработаны гигиенические нормативы (нормируемые показатели) и санитарные правила и нормы. Нормируемыми показателями аэроионного состава воздуха производственных и общественных помещений являются концентрации аэроионов обеих полярностей и коэффициент униполярности в воздухе на рабочих местах.
Концентрации аэроионов (минимально допустимая и максимально допустимая) обеих полярностей, определяемые как количество аэроионов в одном кубическом сантиметре воздуха (ион/
- 30 -