ИЭ / 9 сем (станционная группа) / ВСЕ лекции
.pdfБазисные условия
7
Энергосистема, примыкающая к ТСН (РТСН)
|
Исходные данные: |
~ С |
ХЭ, Ом |
|
Uср, кВ |
Ес Хс
Ес = 1
8
2-обмоточный ТСН (РТСН) с
ВН
ТСН (РТСН)
НН НН
расщеплением
Исходные данные:
Sном, МВА uкв-н, % uкн-н, %
Хв
Хн Хн
Важно!
В этих формулах:
uкв-н – напряжение короткого замыкания ТСН между обмоткой ВН и обмотками НН,
включенными параллельно, о.е.;
uкн-н – напряжение короткого замыкания ТСН между обмотками НН, приведенное к
половинной мощности ТСН, о.е.;
SТСН – номинальная мощность ТСН, МВА. 10
При использовании справочников для определения uк НН1-НН2 следует обращать внимание на указанный в примечаниях смысл каталожных обозначений.
Если uк НН1-НН2 отнесено в каталоге к номинальной мощности трансформатора, то данное uк НН1-НН2 необходимо пересчитать для половинной мощности, разделив на 2.
В случае неверной подстановки в формулы зачастую сопротивление хв получается
отрицательным. |
11 |
|
Например, для ТСН марки ТРДНС-63000/35 в табл.3.5 справочника Неклепаева
uкв-н = 12,7% и uкн-н = 40%
отнесены к полной мощности
трансформатора – см. примечание к таблице.
В этом случае в скобках формул должно
стоять выражение (0,127 – 0,2 / 2).
12
Справочник Неклепаева,
стр.144-145
13
2-обмоточный ТСН (РТСН)
ВН |
Исходные данные: |
|
|
Т |
Sном, МВА |
НН |
uк, % |
|
Хт (Хат)
14
Магистраль резервного питания от РТСН до секций СН
Исходные данные:
Uср, кВ
худ, Ом/км l, км
Хмт
(Хат)
15
Электродвигатели СН
|
Исходные данные: |
|
хдн, о.е. |
М |
Sд, МВА |
Хд
Ед
Ед = 0,91...0,94
16