10374
.pdfU – количество потребителей;
N – число санитарно-технических приборов в здании, присоединенных к системе водоотведения (поливочные краны к системе не присоединяются).
Значения расходов воды отдельными санитарными приборами приведены в таблице 1.22. Определение расхода сточных вод от приборов производится для каждого элемента
системы и зависит от нормы водопотребления, числа обслуживаемых водоразборных устройств и вероятности их действия.
Расход сточных вод, сбрасываемых в систему внутренней канализации, л/с, определяется по формуле
qtot 5 qtot α , |
(1.124) |
o |
|
где α – коэффициент, определяемый согласно данным Приложения Б СП30.13330.2016 [13], в зависимости от числа приборов N, обслуживаемых рассчитываемым элементом системы водоотведения, и вероятности их действия Рtot.
Максимальный расчетный расход сточных вод qs, л/с, следует определять:
а) при общем максимальном секундном расходе воды до 8 л/с в сетях холодного и горячего водоснабжения, обслуживающих группу приборов, по формуле
qs = qtot + qso, |
(1.125) |
где: qso – расход стоков от прибора с максимальным водоотведением, л/с, принимаемый по таблице 1.22;
qtot – расход холодной и горячей воды, л/с, группой приборов на рассчитываемом участке канализационной системы;
б) в других случаях
qs = qtot. |
(1.126) |
Стояки подвергаются лишь проверочному расчету, состоящему в сравнении расчетного расхода сточных вод с пропускной способностью стояка принятого диаметра, характеризующейся предельно допустимым (на 10 % меньше критического) расходом, при котором может произойти срыв гидравлических затворов.
Диаметр выпуска принимается по расчетному расходу сточной жидкости с обеспечением скорости не менее 0,7 м/с при наполнении 0,3-0,6, минимальный уклон трубопровода 0,02 с
проверкой на выполнение условия: |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
V |
H |
|
K , |
(1.127) |
||
d |
||||||
|
|
|
|
|
где: V – скорость движения жидкости, м/с; H / d – наполнение.
К = 0,5 – для трубопроводов из пластмассовых труб; К = 0,6 – для трубопроводов из других материалов, при этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов – не менее 0,3.
Рекомендуемый интервал значений принимаемых величин V, H / d приводится в табл. 1.23. При выполнении условия (1.127) определяется минимальный допустимый уклон, с
которым необходимо проводить монтаж выпуска.
В случаях, когда выполнить условие (1.127) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм – с уклоном
0,02.
1.5.6 Общие сведения о наружных системах водоснабжения и водоотведения
Под системой водоснабжения подразумевается комплекс сооружений, необходимых для снабжения водой потребителей в необходимом количестве, требуемого качества и под требуемым напором при обеспечении надежности их работы.
160
В зависимости от вида объекта, снабжаемого водой, системы водоснабжения бывают городскими, поселковыми, промышленными. При этом система водоснабжения может обеспечивать водой как один объект, так и группу однородных и разнородных потребителей на территории района.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1.23 |
||
|
Таблица для гидравлического расчета канализационных сетей |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Значения q, л/с, и V,м/с, для трубопроводов диаметром d=100 мм при уклоне |
|
|||||||||||
Наполнение |
|
|
|
|
|
в тысячных |
|
|
|
|
|
|
|
Н / d |
|
20 |
|
25 |
|
30 |
|
35 |
|
||||
|
q |
|
V |
q |
|
V |
q |
|
V |
q |
|
V |
|
0,30 |
1,34 |
|
0,68 |
1,50 |
|
0,76 |
1,64 |
|
0,83 |
1,77 |
|
0,89 |
|
0,35 |
1,80 |
|
0,73 |
2,01 |
|
0,82 |
2,20 |
|
0,90 |
2,38 |
|
0,97 |
|
0,40 |
2,31 |
|
0,79 |
2,58 |
|
0,88 |
2,82 |
|
0,96 |
3,05 |
|
1,04 |
|
0,45 |
2,85 |
|
0,83 |
3,19 |
|
0,93 |
3,49 |
|
1,02 |
3,77 |
|
1,10 |
|
0,50 |
3,42 |
|
0,87 |
3,83 |
|
0,97 |
4,19 |
|
1,07 |
4,53 |
|
1,15 |
|
0,55 |
4,01 |
|
0,90 |
4,48 |
|
1,01 |
4,91 |
|
1,11 |
5,30 |
|
1,20 |
|
0,60 |
4,60 |
|
0,93 |
5,14 |
|
1,05 |
5,63 |
|
1,14 |
6,08 |
|
1,24 |
|
0,30 |
1,90 |
|
0,96 |
2,01 |
|
1,01 |
2,12 |
|
1,07 |
3,00 |
|
1,51 |
|
0,35 |
2,54 |
|
1,04 |
2,69 |
|
1,10 |
2,84 |
|
1,16 |
4,02 |
|
1,64 |
|
0,40 |
3,26 |
|
1,11 |
3,46 |
|
1,18 |
3,65 |
|
1,24 |
5,16 |
|
1,76 |
|
0,45 |
4,03 |
|
1,18 |
4,28 |
|
1,25 |
4,51 |
|
1,31 |
6,37 |
|
1,86 |
|
0,50 |
4,84 |
|
1,23 |
5,13 |
|
1,31 |
5,41 |
|
1,38 |
7,65 |
|
1,95 |
|
0,55 |
5,67 |
|
1,28 |
6,01 |
|
1,36 |
6,34 |
|
1,43 |
8,96 |
|
2,02 |
|
0,60 |
6,50 |
|
1,32 |
6,90 |
|
1,40 |
7,27 |
|
1,48 |
10,3 |
|
2,09 |
|
На промышленных предприятиях в зависимости от схемы использования воды
системы классифицируются на прямоточные, с последовательным использованием воды, и оборотные.
В зависимости от источника питания водой объекта они подразделяются на системы, забирающие воду из поверхностных источников и из подземных источников.
По способу подачи воды потребителям системы могут быть напорными и безнапорными. Возможна комбинация этих схем подачи воды.
Система водоснабжения состоит из сооружений для забора воды из источника, ее транспортирования, обработки, хранения и регулирования подачи.
Вид водозаборного сооружения зависит от характера источника водоснабжения. Из поверхностных источников водоснабжения (рис. 1.107, а) забор воды осуществляется береговыми и русловыми водозаборами различных конструкций, из подземных (рис. 1.107, б) – водозаборными скважинами, шахтными колодцами, горизонтальными и лучевыми водозаборами, сооружениями для каптажа подземных вод.
Подъем и перекачка воды на очистные сооружения или к потребителю осуществляется насосной станцией I подъема. После прохождения процесса кондиционирования (очистки) вода подается потребителю насосной станцией II подъема. Возможно устройство нескольких последовательно или параллельно работающих станций, что определяется техническими и экономическими требованиями.
Сооружения для кондиционирования воды необходимы для доведения ее качества до требований, предъявляемых к ней абонентами. Резервуары чистой воды (сборные резервуары) служат для сглаживания неравномерности режима работы насосных станций I и II подъемов и хранения аварийных и противопожарных объемов воды.
Водоводы следует рассматривать как сооружения для транспортирования воды к местам ее распределения. Они представляют собой систему труб (напорных и безнапорных) и каналов, по которым вода поступает к городу, поселку или промышленному объекту.
161
Для распределения воды по территории объекта и раздачи ее потребителям устраивается водопроводная сеть. Она представляет собой систему трубопроводов, уложенных по улицам, проездам и т.д., оборудованных необходимой арматурой для целей регулирования, ремонта, отбора воды на цели пожаротушения, поливки и т.д.
162
Рис. 1.107. Общая схема систем водоснабжения из поверхностного (а) и подземного (б) источников: 1 – водозаборное сооружение; 2, 5 – насосные станции соответственно I и II подъема; 3 – очистные сооружения; 4 – резервуар чистой воды; 6 – водоводы; 7 – напорноpегулирующая емкость; 8 – водопроводная сеть
Сооружения для хранения и аккумулирования воды (водонапорная башня) выполняют ту же роль, что и резервуар чистой воды. Они сглаживают несовпадение режима работы насосной станции II подъема и режима водопотребления. Место расположения водонапорной башни в значительной мере определяется рельефом местности. Как правило, ее устанавливают на возвышенных отметках с целью уменьшения строительной стоимости.
Существуют специально устраиваемые для целей промышленного водоснабжения (прямоточная, с повторным использованием воды, оборотная).
Прямоточная система (рис. 1.108, а) предусматривает забор все увеличивающихся количеств воды по мере развития промышленного предприятия. После использования и технологическом цикле вода сбрасывается в водоем. Получить необходимые количества воды часто невозможно или требуются большие капитальные затраты. Для уменьшения действия сбрасываемых загрязненных вод на качество воды в источнике приходится осуществлять их очистку, что исключительно дорого. Поэтому более перспективными являются пути уменьшения количества сбрасываемых вод.
Система повторного использования воды (рис. 1.108, б) представляет собой систему, в которой свежая вода, пройдя технологический цикл на одном из производств, участвует в технологическом процессе следующего производства. Для создания такой схемы необходимо, чтобы качество воды после использования на первом предприятии удовлетворяло требованиям
163
технологического процесса второго производства. В противном случае требуется корректировка ее качества на очистных и охладительных сооружениях. Применение этой системы позволяет сократить суммарный расход свежей воды.
Рис. 1.108. Схемы производственных водопроводов: а – прямоточная; б – прямоточная с повторным использованием воды; в – оборотная; 1 – река; 2 – речной водозабор с насосной станцией 1-го подъема; 3 – водопроводная очистная станция; 4 – насосная станция 2-го подъема; 5 – подача речной воды; 6 – промышленное предприятие; 7 – сброс отработанной воды; 8 – станция очистки сточных вод; 9 – сброс воды в реку; 10 – водоохлаждающее устройство; 11 – сборная камера; 12 – насосная станция оборотной воды.
С целью сокращения забора свежей воды из источников водоснабжения и охраны их от загрязнения широко применяются системы оборотного водоснабжения (рис. 1.108, в). Они необходимы в случае маломощности источника водоснабжения. В этой системе вода, участвующая в технологическом процессе, не сбрасывается в водоем, а после обработки вновь возвращается в производственный цикл. Потери, имеющие место в производстве, восполняются из источника.
Для потребителей, расположенных на значительном расстоянии друг от друга в условиях дефицита источников водоснабжения, применяют групповые и районные системы водоснабжения (рис. 1.109). Они строятся для сельских населенных пунктов, животноводческих ферм, полевых станов, пастбищ, а также при обустройстве групп курортных поселков и объектов промышленности. Для таких условий, как правило, устраивают единые системы водоснабжения, транспортирующие воду потребителям (1) по системе водоводов (2). Для снижения высоких давлений в водоводах, возникающих вследствие их большой протяженности, в отдельных узлах системы водоводов устанавливают резервуары (3), в которые сбрасывается вода. Вода из резервуаров забирается насосными станциями (4) и подается в последующий участок водовода, а также близлежащим потребителям.
Система водоснабжения в процессе работы должна удовлетворять требованиям надежности и экономичности. Недоучет требований надежности при проектировании, строительстве и эксплуатации систем может привести к нарушениям нормального водоснабжения. Под надежностью понимается способность системы обеспечивать потребителей водой в необходимых количествах, требуемого качества и под требуем напором.
Водопроводная сеть устраивается для транспортирования и отдачи воды потребителям по всей территории объекта. Конфигурация сети зависит от планировки объекта, формы его поверхности,наличия естественных и искусственных препятствий, рельефа местности, расположения крупных потребителей воды, места расположения источника водоснабжения и т.д.
164
Рис. 1.109. Групповая система водоснабжения
По конфигурации сети бывают кольцевыми, разветвленными и смешанными. Кольцевые сети, имеющие более высокую стоимость по сравнению с другими, обладают более высокой надежностью в снабжении водой. Трубопроводы сети, транспортирующие основные потоки воды, называются магистральными. Вне зависимости от типа сети магистрали должны прокладываться в направлении основных потоков воды и охватывать всю территорию населенного пункта.
В современной практике строительства наружных водопроводов применяется широкий диапазон материалов для изготовления водопроводных труб.
На выбор типа материала труб существенное влияние оказывают следующие факторы:
-экология района прокладки: сейсмичность района прокладки, санитарные условия, агрессивность грунтов и воды, климатические условия, гидрогеология грунтов, их механическая прочность;
-сроки эксплуатации труб;
-статические расчеты: внутреннего гидростатического давления в трубах, массы грунта и временных нагрузок, возможности образования вакуума в трубах.
С другой стороны, трубы должны легко и быстро монтироваться на строительной площадке и удовлетворять требованиям наибольшей экономичности.
Чугунные раструбные трубы (ГОСТ 9583-75*) с противокоррозийным покрытием, выполненным в заводских условиях, широко применяются при устройстве наружных водопроводов. Они долговечны, но плохо сопротивляются динамическим нагрузкам и требуют большого расхода металла.
Асбестонементные трубы (ГОСТ 539-80*) прочны, стойки к коррозии, малотеплопроводны, имеют малую массу, но плохо сопротивляются ударам, динамическим нагрузкам и не экологичны.
Железобетонные напорные трубы (ГОСТ 12586.01-83* и ГОСТ 12586.1-83*)
изготавливаются в большом диапазоне диаметров на различные внутренние давления, широко применяются для прокладки магистральных водопроводов и водоводов.
Полиэтиленовые трубы (ГОСТ 18599-2001) стойки против коррозии, обладают небольшой массой, достаточно механически прочны, долговечны, но имеют большой коэффициент линейного расширения.
Стальные трубы электросварные (ГОСТ 10704-91*, 8696-74*) в системах водоснабжения применяют в основном для водоводов, работающих при значительных внутренних давлениях, а также для водопроводных линий при их укладке в сейсмических районах, при устройстве дюкеров.
165
На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях следует предусматривать в колодцах установку:
-поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;
-клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;
-клапанов для впуска и защемления воздуха;
-вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;
-пожарных гидрантов и устройств для поливки территории;
-компенсаторов;
-монтажных вставок;
-обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для включения ремонтных участков;
-регуляторов давления;
-аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления;
-водоразборных колонок.
Колодцы на водопроводной сети можно выполнять из кирпича и сборного железобетона (ТП 901-09-11.84). В плане они могут иметь круглую или прямоугольную форму. Водопроводный колодец состоит из основания (подготовки, плиты днища), цилиндрической рабочей камеры и горловины. Диаметр рабочей камеры круглого колодца должен быть не менее 1 м, а диаметр горловины – не менее 0,7 м.
Под системой водоотведения подразумевается комплекс сооружений предназначенных для сбора и транспортирования сточных вод, включая бытовые и производственные стоки, а также поверхностный сток (результат выпадения атмосферных осадков), за пределы населенных пунктов с последующей их очисткой и выпуском в водоем при соблюдении требований надежности и безопасности.
По происхождению сточные воды могут быть классифицированы следующим образом.
1 – Бытовые сточные воды образуются в жилых, административных и коммунальных (бани, прачечные и др.) зданиях, а также в бытовых помещениях промышленных предприятий. Это сточные воды, которые поступают в водоотводящую сеть от санитарных приборов (умывальников, раковин или моек; ванн, унитазов и трапов - напольных приборов с решетками).
2 – Производственные сточные воды образуются в процессе производства различных товаров, изделий, продуктов, материалов и пр. К ним относятся:
-отработавшие технологические растворы,
-технологические и промывные воды,
-воды барометрических конденсаторов,
-вакуум-насосов и охлаждающих систем;
-шахтные и карьерные воды;
-воды химводоочистки,
-воды от мытья оборудования и производственных помещений,
-воды от очистки и охлаждения газообразных отходов, очистки твердых отходов и их транспортировки.
3 – Атмосферные сточные воды образуются в процессе выпадения дождей и таяния снега, как на жилой территории населенных пунктов, так и территории промышленных предприятий, АЗС и др. Часто эти воды называют дождевыми или ливневыми, вследствие того, что в большинстве случаев максимальные (расчетные) расходы образуются в результате выпадения ливней (дождей).
Основными характеристиками сточных вод являются:
-количество сточных вод, характеризуемое расходом, измеряемым в л/с или м3/с, м3/ч, м3/смену, м3/сут и т.д.;
-виды (компоненты) загрязнений и содержание их в сточных водах, характеризуемое концентрацией загрязнений, измеряемой в мг/л или г/м3.
166
- степень равномерности (или неравномерности) их образования и поступления в водоотводящие системы.
В бытовых сточных водах содержатся загрязнения минерального и органического происхождения. Те и другие находятся в нерастворенном, растворенном и коллоидном состояниях. Наиболее опасны загрязнения органического происхождения.
Рис. 1.110. Общая схема водоотведения города: РНС – районная насосная станция; ГНС – главная насосная станция; ОС – очистные сооружения; ПП – промышленное предприятие; 1 – граница города; 2 – наружная (внешняя) водоотводящая сеть трубопроводов; 3 – ливнеспуски; 4 – дюкер; 5 – напорные трубопроводы; 6 – выпуск очищенных сточных вод; 7 – линии водоразделов
Система наружной канализации состоит из следующих основных элементов:
- внутренних водоотводящих сетей в зданиях, оснащенных санитарно-техническим оборудованием;
-внутриквартальных водоотводящих сетей;
-наружной водоотводящеи сети;
-аварийно-регулирующих резервуаров;
-специальных сооружений;
-насосных станций и напорных трубопроводов;
-станций очистки сточных вод;
-выпусков аварийных нечищенных потоков сточных вод.
Система водоотведения – это технологический прием объединения или разъединения потоков сточных вод различного происхождения.
В практике распространены общесплавные и комбинированные системы. Раздельные системы подразделяются на полные раздельные, неполные раздельные и полураздельные.
1 – Общесплавная система водоотведения имеет единую водоотводящую сеть для отведения сточных вод всех видов: бытовых, производственных и дождевых (рис. 1.110). Общесплавные системы применяли при наличии рядом с обслуживаемым объектом мощных проточных водоемов, обладающих значительной самоочищающей способностью. Особенностью этой системы является оснащение главного коллектора ливнеспуском для сброса смеси сточных вод в водоем без очистки.
2 – Полная раздельная система водоотведения имеет несколько водоотводящих сетей,
каждая из которых предназначена для отведения сточных вод определенного вида. Она имеет сети для отвода бытовых вод от города и промышленных предприятий (бытовая сеть), производственных вод (производственная сеть) и дождевых вод (водостоки или дождевая сеть).
При разработке системы водоотведения городов и промышленных предприятий необходимо учитывать:
- возможность сокращения объемов загрязненных сточных вод за счет устройства замкнутых систем;
167
-возможность последовательного использования воды в различных технологических процессах с различными требованиями к ее качеству;
-необходимость очистки наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий в количестве 70 % годового стока для селитебных территорий и всего объема стока для площадок предприятий, имеющих выбросы токсичных органических веществ.
3 – Неполная раздельная система водоотведения имеет одну водоотводящую сеть,
состоящую из подземных трубопроводов и каналов, предназначенную для отведения смеси бытовых и производственных сточных вод на городские очистные сооружения. По этой производственно-бытовой сети отводится смесь, называемая городскими сточными водами. Отведение и сброс дождевых вод без очистки в водоем производится по открытым лоткам, кюветам и канавам. Обычно эта система применяется для небольших объектов и при дальнейшем улучшении благоустройства населенных гест развивается в полную раздельную систему водоотведения.
4 – Полураздельная система водоотведения имеет две водоотводящие сети – производственно-бытовую и дождевую, в местах пересечения этих сетей устраиваются разделительные камеры.
5 – Комбинированная система водоотведения обычно возникает исторически, в
результате разной технической политики, реализуемой на различных этапах развития степени благоустройства города. При этом часть обслуживаемого объекта имеет общесплавную систему,
ачасть – полную раздельную.
Применяемые для устройства водоотводящих сетей материалы должны обладать достаточной прочностью, водонепроницаемостью, устойчивостью к коррозии и истиранию, иметь гладкую поверхность (минимальное гидравлическое сопротивление) и небольшую стоимость. Таким требованиям в наибольшей степени удовлетворяют керамические, бетонные, железобетонные и асбестоцементные трубы, а также кирпич и железобетон, из которых выполняют коллекторы. Для устройства водоотводящих сетей в последние годы применяют также полиэтиленовые, поливинилхлоридные, полипропиленовые трубы. Напорные канализационные трубопроводы изготавливают из чугуна, стали и асбестоцемента.
Керамические трубы изготавливают раструбными длиной 1000 и 1200 мм диаметром до 600 мм (ГОСТ 286-82). Внешнюю и внутреннюю поверхности труб покрывают глазурью, что придает им твердость, водонепроницаемость, гладкость и ряд других положительных свойств.
Бетонные трубы, применяемые для устройства самотечных коллекторов, изготавливают диаметром 100-1000 мм (ГОСТ 20054-82), а железобетонные – диаметром до 4000 мм (ГОСТ 6482-79). Бетонные и железобетонные трубы изготавливают раструбными и фальцевыми вибрационным или центробежным способом.
Асбестоцементные безнапорные трубы, применяемые для устройства самотечных коллекторов, изготавливают без раструбов диаметром 150-600 мм, длиной 2,95 и 3,925 м (ГОСТ 1839-80). Соединяют асбестоцементные трубы с помощью муфт.
Полимерные трубы из полиэтилена, поливинилхлорида (ПВХ) и полипропилена применяют для устройства как самотечных, так и напорных участков водоотводящих сетей. Полиэтиленовые трубы выпускают диаметром до 1200 мм на давление до 2,5 МПа. Безнапорные спиральновитые трубы из полиэтилена выпускают диаметром 600-2000 мм. Полиэтиленовые трубы соединяют сваркой встык.
Трубы из ПВХ изготавливают раструбными диаметром до 250 ми и более, с уплотнением соединений с помощью резиновых колец.
Трубы из полиэтилена или полипропилена выпускают также двухслойными. Такая труба представляет собой особую литую двустенную конструкцию, в которой наружная стенка гофрированная, а внутренняя - гладкая. Гофрированный внешний слой значительно повышает уровень кольцевой жесткости, что позволяет таким трубам выдерживать значительные горизонтальные нагрузки.
168
Для осмотра, прочистки и вентиляции водоотводящей сети на ней сооружают смотровые колодцы. В зависимости от места расположения и назначения колодцы подразделяются на:
-линейные, устраиваемые на прямолинейных участках сети через каждые 40-150 м по ее длине (чем больше диаметр труб, тем больше расстояние между колодцами);
-поворотные, устанавливаемые в местах изменения уклона канализационной линии и ее направления в плане;
-узловые, размещаемые в местах соединения линий;
-контрольные, устраиваемые в местах присоединения внутриквартальных и заводских сетей к уличным в пределах застройки кварталов.
Колодцы на водоотводящей сети можно выполнять из кирпича и сборного железобетона (ТП 902-09-22.84), а также в ряде случаев из пластика, В плане они могут иметь круглую или прямоугольную форму. Канализационный колодец состоит из основания (подготовки, плиты и набивного лотка), цилиндрической рабочей камеры и горловины. Диаметр рабочей камеры круглого колодца должен быть не менее 1 м, а диаметр горловины – не менее 0,7 м.
1.5.7 Основы расчета систем наружного водоснабжения и водоотведения
При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 1.24. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице 1.24, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
Таблица 1.24
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения
Степень благоустройства |
Удельное |
хозяйственно-питьевое |
районов жилой застройки |
водопотребление в населенных пунктах |
|
|
на одного жителя среднесуточное (за |
|
|
год), л/сут. |
|
Застройка зданиями, оборудованными внутренним |
|
125-160 |
водопроводом и канализацией, без ванн |
|
|
То же, с ванными и местными водонагревателями |
|
160-230 |
То же, с централизованным горячим водоснабжением |
|
220-280 |
Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.mid , |
м3/сут, на хозяйственно- |
|
питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле: |
|
|
Qсут.mid qж Nж /1000 , |
(1.128) |
где: qж – удельное водопотребление, принимаемое по таблице 1.24;
Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства. Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления, Qсут.max ,
Qсут.min , м3/сут, следует определять:
Qсут.max Kсут.max Qсут.mid , |
|
Qсут.min Kсут.min Qсут.mid . |
(1.129) |
Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Kсут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения
169