ном штреке

сооружены две

 

перемычки с

дверями,

обра­

 

зующими

 

шлюз;

через

 

перемычки пропущены возду­

 

ховоды,

на

одном

конце

 

которых

установлены

венти­

 

ляторы СВМ-бм (6 штук).

 

Шлюз необходим для прохода

 

людей и, в то же

время,

Рис. 6.5. Вспомогательная венпшяторная

выработка остается постоянно

установка: 1 -,вентиляторСВМ-бм;

изолированной. Рядом с выра­

2 - воздуховод; 3 - перемычкис дверями.

боткой пройдена транспортная обходная, также изолированная двумя перемычками с лрерями для

пропуска транспорта. Расстояние между перемычками равно длине состава вагонеток.

На шахте “Восход'* ПО “Торезантраципг” в свое время работала

установка (рис.6.6), состоящая из 6 вентиляторов

СВМ-бм (4 рабочих и 2

 

резервных),

позволившая

 

увеличить подачу воздуха в

 

лаву

23

с,

215

до

 

1100

м3/мин. | Шахта

по

 

выделению метана отнесена

 

к 1-й категории.

Установка

 

была

размещена

на венти­

 

ляционном штреке. Такая же

 

установка работала на шахте

Рис. 6.6. Вспомогательная вентиляторная

“Криворожская”,

размещен­

установка, состоящая из 6 венталяторов

ная

на общем

вентиля­

СВМ-бм

ционном штреке двух лав, и

 

при трех работающих венти­

 

ляторах (твд

- в

резерве) в

лавы подавалось 1010 м3/мин. Шахта является опасной по внезапным выделениям угля и газа.

На шахте “Белозерская” ПО “Добропольеуголь”, являющейся сверххатегорной по выделению метана, использовалась вспомогательная вентиляторная установка, состоящая из двух венталяторов ВМЦ-6 (рабочего и резервного), показанная на рис.6.7. Установка была размещена на вентиляционном штреке 4-й северной лавы. Режим ее работы: развиваемое давление колебалось в пределах 22-24 даПа, подача от 580 до 630 мэ/мин.

Использование вспомогательных вентиляторных установок имеет рвд преимуществ по сравнению с другими способами перераспределения объемов воздуха:

приведены прямоугольные сечения, но под ними следует понимать конфигурацию сечений выработок, пройденных комбайном Урал-20кс.

 

 

 

 

 

Таблица 6.2

 

Аэродинамические характеристики эжектирующих установок вида

 

____________

h - A + BO + CQ2

___________ ___________

 

Тип эжектирую-

Сечение

 

 

 

 

щей установки

выработки, м2

А

В

С

 

А(вентилятор на

 

0,81623

 

 

почве выработки)

20,2

-0,05438

0,002515

 

À(вентилятор в

 

 

 

 

центре выработки)

20,2

1,2952

-0,06779

0,002461

 

Б

20,2

2,3487

-0,04140

0,000536

!

Б "

15,7

3,1527

-0,09693

0,001154

с

20,2

14,3500

‘.'-0,11420

0,000630

 

. _ д г .

20,2

18,8650

-0,08650

0,000275

 

Е '

20,2

25,36

-0,12530

0,000429

6*3. Автоматическое регулирование расходов воздуха

На любом горнодобывающем предприятии очистные работы постоянно меняют свое месторасположение, следовательно, меняется и потребность в свежем воздухе. Таким образом, постоянно возникает необходимость в перераспределении воздуха. Данная необходимость возникает после отбора и анализа проб воздуха, в особенности если какието пробы не отвечают нормам. Однако на все это требуется значительное время, поэтому в свое время получило развитие определенное направление регулирования объемов воздуха, заключающееся в дистанционном отборе проб воздуха и контроле за состоянием рудничной атмосферы. Данное состояние можно контролировать по скорости движения воздушных струй, по содержанию в них кислорода или ядовитых газов, а также пыли. Сигналы о неблагополучии в каком-либо участке поступали к диспетчеру рудника или шахты, который принимал меры по перераспределению воздушных потоков.

В конце 80-х годов заводом “Эталон” (Караганда) был освоен промышленный выпуск воздушно-канального комплекса газового контроля (КГК), предназначенного для непрерывного дистанционного отбора проб воздуха из горных выработок и их анализа на центральном газоаналитическом пункте, расположенном, как правило, на поверхности в помещении диспетчера. Набор газоанализаторов обеспечивал контроль содержания СН4, С 02, СО, 0 2. Было выпущено несколько десятков комплексов. Серийный выпуск КГК был прекращен в 1992 году после распада СССР.

Второй этап состоит в автоматическом регулировании поступления воздуха на участок. В данном случае на поступающей струе устанавливается датчик скорости движения воздуха, который при уменьшении заданной ему скорости передает сигнал на регулирующее устройство. Это устройство автоматически увеличивает поступление воздуха на участок.

Третий этап - автоматическое регулирование потоков воздуха по всему руднику, роль диспетчера будет выполнять вычислительная машина,

впроцессор которой будет стекаться вся информация о состоянии проветривания рудника. Получив информацию о плохом состоянии вентиляции, компьютер решает задачу наиболее рационального распределения воздуха в руднике, послав соответствующие сигналы регуляторам, которые согласно им перераспределяют воздух.

Внастоящее время во всем мире нет полно автоматизированной системы контроля за состоянием вентиляции и перераспределения воздуха

врудниках или шахтах. По данным [50] из всех существующих средств

перераспределения воздуха, применяемых на 57 шахтах Казахстана, приходилось: 4,1 % на отдельно автоматизированные двери без окон, 32,1 % на обычные двери без окон, открываемые вручную, 37,7 % на глухие перемычки без окон, 10,3 % на глухие перемычки с окнами, 0,97 % на воздушные завесы, 15 % на вентиляторы местного проветривания.

Впоследнее время положение на рудниках Казахстана, как впрочем

ив других регионах бывшего СССР, ухудшилось [59]. Из всех средств распределения воздуха, применяемых на рудниках, приходится: 1 % на одиночно автоматизированные двери (т.е. их применение уменьшилось), 37 % .на обычные двери без окон, открываемые вручную, 15,5 % на перемычки с окнами, 36 % на глухие перемычки без окон, 10,5 % на вентиляторы местного проветривания.

Последние исследования на шахтах Казахстана показали, что неравномерность распределения воздуха между добычными участками разнится в 4 раза, по горизонтам - в 2 раза, в целом по рудникам - в среднем в 1,3 раза. Подобная ситуация могла быть исправлена только при полной автоматизации процесса проветривания рудников, однако широкое внедрение автоматизированных систем тормозится их большой стоимостью. Последние данные о попытке внедрения частично автоматизированной системы приведены в работе [73].

На угольной шахте Manifest Lipkowy (Польша) автоматизировали систему вентиляции трех лав, имеющих различную добычу, расположение

иметод отработки. Исследованию подверглись следующие аспекты, связанные с эксплуатацией дорогой системы управления:

1.Надежность функционирования регулирующих устройств - дверей

иокон - и точность выставляемого ими сопротивления при воздействии на

них усиленной коррозии и механических повреждений в результате действия горного давления.