ИЭ / 7 сем (станции+реле) / Лабы / Отчёт 2
.docxСанкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт энергетики
Высшая школа высоковольтной энергетики
Отчёт о лабораторной работе №2
«Индукционное токовое реле типа РТ-80»
Выполнили:
студенты гр. 3231302/90201
Филин Александр
Стуканов Антон Спешилов Кирилл
Степанюк Иван
Проверила:
Соловьёва С. Н.
Санкт-Петербург
2022
Цель работы
Цель работы — формирование умений настройки, проверки и использования индукционных реле.
Реле РТ-80
Технические характеристики
Номинальная частота 50 Гц;
Номинальный ток 10 А;
Токи уставки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 А;
Настройка времени в секундах при 10-кратном токе срабатывания 1, 2, 3, 4.
Рисунок 1 – Конструкция индукционного реле РТ-80
Рисунок 2 – Принципиальная схема исследуемого Реле РТ-80
Рисунок 3 – Динамическая модель реле РТ-80
Таблица 1 –Измерение токов срабатывания и возврата реле РТ-80
Iу, A |
Icp, A |
, А |
kв |
Δ Icp, % |
|||||||||
Номер измерения |
Среднее значение |
Номер измерения |
Среднее значение |
|
|
||||||||
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|||||||||
4 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,0 |
2,6 |
2,8 |
0,875 |
20 |
|||||
5 |
4,2 |
4,1 |
4,15 |
3,0 |
3,1 |
3,05 |
0,735 |
17 |
|||||
6 |
5,0 |
4,8 |
4,9 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
0,755 |
18,3 |
|||||
7 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
4,8 |
4,4 |
4,6 |
0,821 |
20 |
|||||
8 |
6,0 |
5,9 |
5,95 |
4,8 |
5 |
4,9 |
0,824 |
25,6 |
|||||
9 |
6,8 |
7,2 |
7,0 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
0,771 |
22,2 |
|||||
10 |
7,4 |
7,6 |
7,5 |
6,2 |
6,1 |
6,15 |
0,820 |
25 |
Пример расчёта:
Рисунок 4 – График зависимости тока срабатывания от тока уставки
Рисунок 5 – График зависимости тока возврата от тока уставки
Рисунок 6 – График зависимости коэффициента возврата от тока уставки
Рисунок 7 – График зависимости отклонения тока от тока уставки
Таблица 2 –Измерение времени срабатывания реле РТ-80
Уставка |
Ток в реле Ip, A |
k |
tcp, c |
|||||||
ty, c |
Iy, A |
kотс |
Номер измерения |
Среднее значение |
||||||
1 |
2 |
|||||||||
1 |
4 |
- |
3,52 |
1,1 |
18,18 |
15,56 |
16,87 |
|||
4,8 |
1,5 |
7,49 |
7,60 |
7,545 |
||||||
6,4 |
2 |
3,88 |
4,05 |
5,905 |
||||||
9,6 |
3 |
2,66 |
2,50 |
2,58 |
||||||
12,8 |
4 |
1,74 |
1,82 |
1,78 |
||||||
16 |
5 |
1,49 |
1,465 |
1,48 |
||||||
19,2 |
6 |
1,28 |
1,34 |
1,31 |
||||||
22,4 |
7 |
1,30 |
1,26 |
1,28 |
||||||
25,6 |
8 |
1,19 |
1,13 |
1,16 |
||||||
28,8 |
9 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
||||||
32 |
10 |
1,10 |
1,12 |
1,11 |
||||||
4 |
3,52 |
1,1 |
17,87 |
19,05 |
18,46 |
|||||
4,8 |
1,5 |
7,72 |
7,81 |
7,765 |
||||||
6,4 |
2 |
4,03 |
4,01 |
4,02 |
||||||
9,6 |
3 |
2,30 |
2,31 |
2,305 |
||||||
12,8 |
4 |
1,77 |
1,68 |
1,725 |
||||||
16 |
5 |
0,08 |
0,09 |
0,085 |
Пример расчёта:
Рисунок 8 – График зависимости времени срабатывания реле от кратности тока
Рисунок 9 – График зависимости времени срабатывания реле от кратности тока с выставленной отсечкой
Вывод:
В ходе лабораторной работы были измерены как токи срабатывания реле, так и возврата в исходное положение при всех доступных токах уставки. Для поиска более точного значения токи для каждой уставки измерялись по два раза и в дальнейших расчётах использовались их среднеарифметические значения. Исходя из них были вычислены коэффициент возврата и отклонение от тока уставки. Все данные измерений и расчётов приведены в таблице 1.
Основываясь на таблице 1 были построены графики зависимостей каждой из величин (Icp, kв ΔIcp) от тока уставки. Соответствующие графики на рисунках 4, 5, 6 и 7. Можно заметить, что токи срабатывания и возврата идентично увеличиваются при повышении тока уставки. Коэффициент возврата примерно распределён на заявленном производителем уровне, в районе 0,8 кроме случаев, когда кратность тока уставки равна 5, 6, 9. В этих случаях реле применять не рекомендуется, потому что измеренные характеристики не соответствуют заявленным.
Отклонение тока составило от 17 до 25 %, при том, не было конкретной закономерности распределения направления отклонения в зависимости от изменения тока уставки. Но величина отклонения всё-таки с возрастанием тока уставки несколько увеличивалась.
В дальнейшем с помощью секундомера измерялось значение времени срабатывания реле. Так же для точности проводилось не одно измерение, а два, и высчитывалось среднее из них. График зависимости времени срабатывания от кратности тока полностью повторяет теоретический, представленный в методическом указание. Так же значения времени срабатывания при 10-кратном увеличение тока уставки практически совпадает с заявленными производителем величинами. При установке отсечки после превышения значения кратности тока реле моментально срабатывает, в соответствии с теоретическими возможностями работы реле.