![](/user_photo/_userpic.png)
ИЭ / 6 сем (станционная группа) / Практика / Задание 3
.docx, группа 3231302/90201
Выбор кабелей напряжением 6,3 кВ
16 Вариант
№ |
Механизмы |
Тип ЭС |
Марка двигателя |
|
|
|
|
|
16 |
Дымососы |
п/у, г/м |
ДАЗО19-14-10/12У1 |
620 кВт |
6 кВ |
0,76 |
0,841 |
0,72 |
Для выбора сечения кабеля необходимо проверить его на термическую стойкость и невозгораемость.
– экономическая плотность тока кабеля
с медными жилами для энергоблоков,
работающих в базисной части нагрузки
(Tmax=7000 часов);
– постоянная, характеризующая
теплофизические характеристики материала
жилы, для меди;
– начальная температура окружающей
среды;
– значение расчётной, длительно
допустимой температуры жилы для кабелей
с изоляцией из сшитого полиэтилена;
– значения температур токопроводящих
жил кабелей при проверках на пригодность
кабелей к дальнейшей эксплуатации на
термическую стойкость и на невозгораемость,
соответственно.
Двигатель марки ДАЗО19-14-10/12У1, имеющий следующие характеристики:
.
Рассчитаем номинальный и рабочий токи двигателя:
Расчёт экономического сечения кабельной жилы:
Используя данные по длительно допустимому току в кабеле, выберем трёхжильный кабель сечением жилы 50 мм2.
Проверка по
:
при открытой прокладке. Это значение
больше, чем
,
значит проверка по
проходит.
Начальная температура:
Проверка на термическую стойкость:
Конечная t°C после действия КЗ:
Это значение меньше, чем
,
значит проверка на термическую стойкость
проходит.
Проверка на невозгораемость:
Конечная t°C после действия КЗ:
Это значение меньше, чем
,
значит проверка на невозгораемость
проходит.