ИЭ (13.03.02) / Лабы / Лаб 1.6
.docxСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ––––––––––––––––––– ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ ––––––––––––––––––– ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИКИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––– |
|
Студенты
Института ИЭ Группы №3231302/90201 «23» сентября 2021г. Работа принята_____________________________ |
Отчет о работе № 1.6
Распределение напряжения по гирлянде изоляторов в разрядные напряжения
СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ
Рис.1. Принципиальная схема установки
Замечания преподавателя:
Цели работы
Определить распределение напряжения по гирлянде изоляторов
Определить влияние влаги на напряжения по гирлянде изоляторов.
Результаты проведённого эксперимента
Результаты измерения напряжения по гирлянде изоляторов:
Табл.1. Распределение напряжения по гирлянде изоляторов
№ |
без экрана |
с экраном |
||
U, кВ |
α |
U, кВ |
α |
|
1 |
48 |
0,227 |
64 |
0,169 |
2 |
70 |
0,155 |
70 |
0,155 |
3 |
69 |
0,158 |
69 |
0,157 |
4 |
87 |
0,125 |
83 |
0,131 |
5 |
100 |
0,109 |
88 |
0,123 |
6 |
100 |
0,109 |
87 |
0,125 |
7 |
92 |
0,118 |
77 |
0,141 |
αi, - доля напряжения приходящаяся на изолятор от напряжения на гирлянде
Пример расчёта для первой строки:
.Рис.2. Распределение напряжения по гирлянде изоляторов
αЭ, αБЭ – соответственно доля напряжения, приходящаяся на изолятор, от напряжения на гирлянде с экраном и без него
влияние влаги на напряжения по гирлянде изоляторов
Выводы
Из графика распределения напряжения по гирлянде изоляторов с экраном и без него видно, что экран уравнивает пробивные напряжения для каждого отдельного изолятора гирлянды (Рис.2).
Влияние атмосферных условий, в нашем случае - влаги, наглядно продемонстрировано во 2 опыте. Напряжение пробоя сухой гирлянды изоляторов оказалось в 2 раза больше напряжения пробоя влажного изолятора. Влияние атмосферных условий нежелательно сказывается на изоляции и ухудшает ее.